Buenos días, He detectado que tengo pérdidas en mi instalación y ahora me viene el problema: Tengo que repasar todas las series para encontrarlo. Mi sistema me ayuda a ver la producción de los inversores y del contador pero no puedo ver más a no ser que ponga string control. No entiendo mucho del tema por eso me gustaría saber lo siguiente: ¿puedo instalar cualquier marca de string control a mis cajas de distribución? Me ofrecen unos string control de solarmax y no se que hacer. Alguien me puede echar una mano. Saludos |
| |||
|
bueno no tienes porque no se que tipo de instalacion tienes a mi me llegan varias ramas al inversor y dichas ramas tienen un numero diferente de string y sabiendo que intensidad circula por cada rama un dia soleado sobre el medio dia se cuando me cae un string pq dicha intensidad me baja unos 4 o 5 amperios no se si me explico. si no tienes ramas puedes hacerlo con la intensidad que le entra al inversor a medio dia con sol y plena produccion y si baja un dia pues ya sabes que no todos los string te estan aportando energia . un saludo |
![]() |