La energía solar no es una energía alternativa: es la energía.
Hermann Scheer


Retroceder   Foros de energía solar > Energía solar > Fotovoltaica. Sistemas conexión a red > Aspectos técnicos

Aspectos técnicos Dimensionado de sistemas, componentes, mantenimiento y todo lo relacionado con la parte técnica de las instalaciones fotovoltaicas de conexión a red.

Respuesta
 
LinkBack Herramientas Desplegado
  #1 (permalink)  
Antiguo 19-dic-2009
franpac20 franpac20 está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: octubre-09
Ubicación: Malaga
Mensajes: 5
franpac20 acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Proyecto 100 kw

Buenas estoy finalizando un proyecto de fin de carrera SOLO me queda la elección de los interruptores seccionador de corriente continua y los magnetotermicos de corriente continua y alterna.

las intesidades en cada tramo son las siguientes:

en el cuadro de conexiones de estructura CC:
- 22,86 A. que caracteristicas tecnicas debe tener el interruptor seccionador???

en el cuadro del inversor en corriente continua
- 137,16 A. que características tecnicas debe tener el interruptor seccionador???

en el cuadro del inversor en corriente alterna
-97,4 A. que caracteristicas tecnicas debe tener el interruptor magnetotermico???

en el cuadro de salida corriente alterna
-194,8 A. que caracteristicas tecnicas debe tener el interruptor magnetotermico???


Espero q me ayudeis no se como se leen las tablas y LO TENGO Q ENTREGAR EL LUNES. 1000 gracias!!!
Responder Citando
  #2 (permalink)  
Antiguo 19-dic-2009
Alejandro Alejandro está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: diciembre-09
Ubicación: Mallorca
Mensajes: 110
Alejandro va por buen camino
Predeterminado Respuesta: Proyecto 100 kw

en el cuadro de conexiones de estructura CC:
- 22,86 A. que caracteristicas tecnicas debe tener el interruptor seccionador??? 22,86 X 1,25 = 28,57 A -> 32A BIPOLAR
en el cuadro del inversor en corriente continua
- 137,16 A. que características tecnicas debe tener el interruptor seccionador??? 137,16 X 1,25 = 171,45 A -> 200A BIPOLAR

en el cuadro del inversor en corriente alterna
-97,4 A. que caracteristicas tecnicas debe tener el interruptor magnetotermico??? 97,4 X 1,25 = 121,75 A -> 125A OMNIPOLAR

en el cuadro de salida corriente alterna
-194,8 A. que caracteristicas tecnicas debe tener el interruptor magnetotermico??? 194,8 X 1,25 = 243,50 A -> 250A OMNIPOLAR

Eso si tú no habías tenido ya en cuenta la ITC-BT-40. Si no, las In de interruptores comerciales serían 1) 25A 2) 160A 3) 125A 4) 200A

Los curva C pueden servir perfectamente.

Saludos,
Responder Citando
Respuesta


Etiquetas
100, kw, proyecto

Herramientas
Desplegado

Normas de Publicación
No puedes crear nuevos temas
No puedes responder mensajes
No puedes subir archivos adjuntos
No puedes editar tus mensajes

Los Códigos BB están Activado
Las Caritas están Activado
[IMG] está Activado
El Código HTML está Desactivado
Trackbacks are Desactivado
Pingbacks are Desactivado
Refbacks are Activado



La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 04:23.


Desarrollado por: vBulletin® Versión 3.8.7
Derechos de Autor ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traducido por mcloud de vBhispano.com
Search Engine Optimization by vBSEO
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Copyright, 2002-2011 Solarweb.net

Licencias