La energía solar no es una energía alternativa: es la energía.
Hermann Scheer

Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 12

Tema: descargador de sobretensiones CC = que CA

  1. #1
    Fecha de ingreso
    abr 2008
    Ubicación
    A Coruña
    Mensajes
    33

    Predeterminado descargador de sobretensiones CC = que CA

    Buenos días,
    Tengo una pequeña duda acerca de los descargadores de sobretensiones.
    Entiendo que no es más que un varistor no?
    Por lo tanto un descargador de sobretensiones de CA me servirá para proteger un el circuito de CC no?
    Si es así lo único que tendré que valorar es que el valor de tensión del descargador de CA indicará tensión eficaz.
    Lo pregunto porque me esta siendo dificil encontrar descargadores de sobretensiones de CC de 150V (Máxima tensión soportada por el inversor). Pero si que los he encontrado de CA.

    Gracias

  2. #2
    Fecha de ingreso
    may 2007
    Mensajes
    106

    Predeterminado Respuesta: descargador de sobretensiones CC = que CA

    Mi experiencia es que los varistores en alterna protegen mucho mas las instalaciones que en continua. Aparte de ello hay muchos varistores distintos en cuanto a calidad y dependiendo de donde sea la instalación. Y a la hora de instalarlos hay detalles importantes que debe darte el proveedor para que luego sean realmente eficientes. Si quieres te paso contacto de algun proveedor que sabe lo que es realmente un varistor
    saludos

  3. #3
    Fecha de ingreso
    abr 2008
    Ubicación
    A Coruña
    Mensajes
    33

    Predeterminado Respuesta: descargador de sobretensiones CC = que CA

    Pero son cosas diferentes no? Los de alterna protegen subidas de tensión que provienen de la red mientras que los de continua protegen de las subidas originadas en el circuito de continua (rayos, inducciones...)
    En esta instalación la parte de alterna ya está protegida, pero la parte de continua no, y me esta siendo dificil encontrar descargadores de sobretensiones de CC de 150V (Máxima tensión soportada por el inversor). Sirven unos descargadores de alterna para poner en el lado de continua? Pienso que si por lo que comentaba anteriormente pero quiero contrastar la opinion.
    Un saludo.

  4. #4
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    8,639
    Entradas de blog
    2

    Predeterminado Respuesta: descargador de sobretensiones CC = que CA

    Busca en las webs de DEHN y DISMATEL.

  5. #5
    Fecha de ingreso
    abr 2008
    Ubicación
    A Coruña
    Mensajes
    33

    Predeterminado Respuesta: descargador de sobretensiones CC = que CA

    Ya les había echado un ojo a esas páginas. Hay descargadores de 100V 500V y 1000V (creo recordar).
    Mi inversor Solardin trabajará alrededor de los 100V y soporta hasta 155V. ¿Tiene sentido entonces poner alguno de esos descargadores?

    El de 500V no me protegerá el inversor mientras que el 100V evidentemente resulta pequeño.

    Gracias y un saludo

  6. #6
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    8,639
    Entradas de blog
    2

    Predeterminado Respuesta: descargador de sobretensiones CC = que CA

    El DG S 75 FM va justo ,busca alguno justo superior como el DG S 150 ,cosa de dar un telefonazo. Que yo sepa dehn hace cursos en madrid.

  7. #7
    Fecha de ingreso
    abr 2008
    Ubicación
    A Coruña
    Mensajes
    33

    Predeterminado Respuesta: descargador de sobretensiones CC = que CA

    Ok, gracias photon miro por esa linea de dehn.Gracias también a ti jose666

  8. #8
    Fecha de ingreso
    may 2007
    Mensajes
    106

    Predeterminado Respuesta: descargador de sobretensiones CC = que CA

    FEC, es muy poco 150V no?? De todas formas es mejor que les llames y te den ellos una solución
    suerte

  9. #9
    Fecha de ingreso
    abr 2008
    Ubicación
    A Coruña
    Mensajes
    33

    Predeterminado Respuesta: descargador de sobretensiones CC = que CA

    Asi lo haré

    Un saludo

  10. #10
    Fecha de ingreso
    sep 2009
    Ubicación
    en mi casa
    Mensajes
    35

    Predeterminado Respuesta: descargador de sobretensiones CC = que CA

    Hola FEC, descargadores de sobretensión hay de varios tipos.

    Los que comentas basados en varistor de óxido de metal están igualmente construidos para corriente alterna que continua. Otra cosa es lo que especifica el fabricante para cada tipo y rango de tensión.

    Proteger el lado de corriente continua con estos dispositivos, al menos para mí es perder el tiempo y dinero, aparte de suponer muchos quebraderos de cabeza posteriores para no conseguir elobjetivo deseado.

    Si aun así quieres asegurar que no se supera la máxima tensión de funcionamiento, te recomiendo que utilices un relé vigilador de tensión junto con un contactor que desconecte el conjunto del inversor al alcanzar los umbrales de tensión superior e inferior prefijados.

    Y si lo que te preocupan son las sobretensiones causadas por tormentas eléctricas, un buen pararrayos y listo.

Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo

Etiquetas para este tema

Permisos de publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •  

Copyright, 2002-2012 Solarweb.net

Licencias


Search Engine Optimization by vBSEO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46