Muy buenas:
Estoy dimensionando las protecciones electricas y la verdad ando un poco perdida si alguien me pudiese echar una mano.
Es una inatalacion de 5kw los cables van por tubos en el interior de la pared, y la intensidad de calculo de la seccion es 7,39A. Por lo tento lo primero que tengo que ver es la intensidad maxima admisible,no?
y para ello tengo la tabla 1 del ITC19 pero que tipo de cable seria el B conductores aislados en tubos en montaje superficial o empotrados en obra , miro la seccion de mi cable que es 6 mm2 y la intensidad maxima sería 25 A,a partir de ahi hay alguna tabla para seleccionar fusibles , y demas protecciones?
Gracias y un saludo