Buenos días.
He entrado hace poco tiempo ha trabajar llevando el mantenimiento de una planta solar fotovoltaica de 2 MW en Logroño, y estoy un poco perdido.Tenemos unos problemas con los disparos intempestivos de la celda de seguridad del centro de reparto, y quisiera saber si alguien me puede aconsejar la mejor manera de actuar.
Lo primero describir la instalacion y luego el problema y sus consecuencias.
Como ya he dicho, la planta es de 2 mw y consta de 20 instalaciones de 100kw cada una. Las protecciones en C.A., que son las que nos ocupan, son:
- Proteccion contra sobreintensidades por fusibles de 160 A, antes del trasformador.
- Proteccion contra sobretensiones y sobreintensidades por un interruptor vigi de alterna 690v 160A, entre el inversor y el equipo de medida.
Las tierras y los neutros, tanto del trasformador como de los inversores, se han comprobado y estan dentro de valores normales.
La relacion del trasfo es de 420v / 16000v.
Los parametros del relé que controla el disparo de la celda de seguridad, han sido revisados, y son los parametros logicos que exige la compañia.
Ahora bien, el problema es el siguiente:
Cualquier disparo, tanto por sobretension, como por subtension, como por cualquier otro motivo, hace que las tensiones del anillo que unen las instalaciones suban y produzcan un pico de tension que ya ha quemado 7 equipos de medida, ademas de diversas fuentes de alimentacion de equipos auxiliares.
Si las tierras están bien, los interruptores de alterna disparan, y los fusibles de 160 A no se ven afectados, CUAL SERIA EL MOTIVO?, y CUAL SERIA LA MANERA DE EVITARLO?, O en su defecto, CUAL SERIA LA MANERA DE PROTEGERLOS (equipos de medida, y equipos auxiliares)?.
Muchas gracias de antemano por los consejos.
Saludos


LinkBack URL
About LinkBacks
Citar
