    hola,

    Es factible colocar 5 inversores de 2,5 KW monofásicos de esta forma: 2 en un fase, 2 en otra, y uno en la que queda, o es mejor uno de 12,5 kw trifásico.

    Es que un cliente me pide de 2,5 KW trifásico y por lo que estoy viendo los trifásicos suelen ser a partir de 10 kw.

    saludos.

  2. #2
    Fecha de ingreso
    feb 2007
    Ubicación
    Cataluña
    Mensajes
    46

    Predeterminado Respuesta: distribución inversores

    Se podrian poner de 2'5kw, si pones la misma energia en cada fase. Quizas funcione, pero tanta diferencia entre fases seguro que dispara la conexión. Ofrecele poner dos en cada fase, ahunque luego sobre capacidad, ya que de trifasicos, de 12'5kw no me suena que existan, y de 13kw tampoco. Casi seguro que seran de 15kw, o mas seguro ahun, de 20kw.
    Jo.

  3. #3
    Fecha de ingreso
    abr 2008
    Ubicación
    España
    Mensajes
    46

    Predeterminado Respuesta: distribución inversores

    En teoria lo que planteas no supondria ningun problema, ya que el desfase entre fases no es excesivo, aunque si la electrica te plantea que que pasaria si se fastidia el inversor colocado solo en una fase, te tendrias que callar porque el desequilibrio seria mayor.

    Por otro lado te informo que si hay inversores trifasicos de pequeña potencia. Por ejemplo, SMA presento en Intersolar uno llamado Sunny TriPower con potencias desde 10, 12,5, 15 y 17 kW; aunque sin transformador. Supongo que habra otro fabricante que tambien tenga algo similar.

  4. #4
    Fecha de ingreso
    sep 2006
    Ubicación
    Spain
    Mensajes
    515

    Predeterminado Respuesta: distribución inversores

    Cita Iniciado por flint Ver mensaje
    Es que un cliente me pide de 2,5 KW trifásico y por lo que estoy viendo los trifásicos suelen ser a partir de 10 kw.
    Si el cliente te pide 2,5 kW en trifásico que yo sepa la única opción es poner tres inversores monofásicos de 900 W o similares, habría que buscar.

    Si lo que buscas es un inversor de 12,5 Ingeteam tiene uno.

    En cuanto al desequilibrio entre fases, el máximo permitido es de 5 kW por lo que aunque pusieras inversores de 2,5 kW no habría problema, ya que aunque fallara el "solitario" el resto estarían a 5 kW como máximo.

  5. #5
    Fecha de ingreso
    sep 2005
    Ubicación
    Valencia-Alicante
    Mensajes
    1,462

    Predeterminado Respuesta: distribución inversores

    Los de Power One también tienen uno de 12,5Kw .... eso sí, también es sin trafo y puede que alguna eléctrica te ponga pegas.

    Saludos,
    "Si se está sometido a un engaño demasiado tiempo, se tiende a rechazar cualquier prueba de que es un engaño. Encontrar la verdad deja de interesarnos. El engaño nos ha engullido.
    Simplemente, es demasiado doloroso reconocer, incluso ante nosotros mismos, que hemos caído en el engaño. En cuanto se da poder a un charlatán sobre uno mismo, casi nunca se puede recuperar."

    Carl Sagan, El mundo y sus demonios.

  6. #6
    Fecha de ingreso
    abr 2008
    Ubicación
    España
    Mensajes
    46

    Predeterminado Respuesta: distribución inversores

    Una cosilla Azazel, eso de que el desequilibrio de fases maximo permitido es 5 kW se interpreta del RD 1663 pero no lo pone explicitamente, o por lo menos yo no lo he visto. ¿Podrias decir donde has visto eso?

    Gracias y un saludo

  7. #7
    Fecha de ingreso
    sep 2006
    Ubicación
    Spain
    Mensajes
    515

    Predeterminado Respuesta: distribución inversores

    Cita Iniciado por MrSol Ver mensaje
    Una cosilla Azazel, eso de que el desequilibrio de fases maximo permitido es 5 kW se interpreta del RD 1663 pero no lo pone explicitamente, o por lo menos yo no lo he visto. ¿Podrias decir donde has visto eso?

    Gracias y un saludo
    A decir verdad no lo he leído explícitamente en ningún sitio, pero porque tampoco he leido demasiado

    Si buscas por el foro verás que siempre se habla de un desequilibrio máximo de 5 kW, quizá algún entendido en normativas o que se haya leído los RD a conciencia pueda indicar dónde aparece.

    De todas formas, teniendo en cuenta que es posible la conexión monofásica de 5 kWn, creo que es lógico pensar que ésa es el máximo desequilibrio permitido, ¿no?

  8. #8
    Fecha de ingreso
    sep 2005
    Ubicación
    Valencia-Alicante
    Mensajes
    1,462

    Predeterminado Respuesta: distribución inversores

    Está en el RD 1663/2000.

    Este hilo amplía algo de información.

    Tiene que ser la instalación equilibrada?

    Saludos,
    "Si se está sometido a un engaño demasiado tiempo, se tiende a rechazar cualquier prueba de que es un engaño. Encontrar la verdad deja de interesarnos. El engaño nos ha engullido.
    Simplemente, es demasiado doloroso reconocer, incluso ante nosotros mismos, que hemos caído en el engaño. En cuanto se da poder a un charlatán sobre uno mismo, casi nunca se puede recuperar."

    Carl Sagan, El mundo y sus demonios.


Etiquetas para este tema

Permisos de publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •  

Copyright, 2002-2012 Solarweb.net

Licencias


Search Engine Optimization by vBSEO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46