Buenas tardes, mi duda es acerca del diseño de la etapa de inversión en las plantas fotovoltaicas.

Hasta la llegada del 1578 era facil ver como por motivos económicos el diseño de la etapa de inversión se hacía principalmente mediante inversores de 100 kW potencia nominal. La situación actual tiende a querer aprovechar la potencia pico máxima instalable en plantas sobre cubierta, lo que lleva a valores de la etapa de inversión que no se ajustan a 100 kW.

Mi pregunta es la siguiente: Para una cubierta que permite una instalación de 185.000 Wp aproximadamente, si optamos por un único inversor que se ajuste a esta potencia (160 kWn) en lugar de, por ejemplo, 8 de 20 kWn. ¿Qué ventajas podemos aducir? es decir, ¿qué ventajas presenta en general una instalación concentrada en la etapa de inversión frente a una distribuida?

He consultado a algunos fabricantes de inversores pero me gustaria que me dieséis vuestra opinión.

Gracias anticipadas y felicidades por los foros.
Responder Citando
  #2 (permalink)  
Antiguo 23-jun-2009
MrSol MrSol está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: abril-08
Ubicación: España
Mensajes: 46
MrSol acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Respuesta: Diseño de la etapa de inversión

Depende mucho del proyecto en cuestion, ya que un inversor de 160 kW no es muy manejable, por lo que deberas instalarlo en la planta baja del edificio, posiblemente cerca del trafo.
Ventajas de los equipos pequeños es que los pones cerca de la planta, por lo que el cableado en continua es menor, y que su instalacion y mantenimiento es comparativamente mas sencillo. Ademas puedes organizar la generacion de forma mas optima ya que cada inversor tendra un seguidor del punto MPP. Fallan mas que uno grande, pero claro la repercusion es menor. La monitorizacion tambien es mas ajustada a lo real al tener mas valores pero tambien mas complicada de instalar.En cuanto al precio, andan parecidos...
Ventajas de un equipo grande pues obviamente la sencillez, ya que suelen venir con todas las protecciones y hay que trabajar menos ;o)
En mega parques es mucho mas facil la utilizacion de equipos grandes por la uniformidad de la instalacion pero en tejados, yo tenderia a equipos mas pequeños.
Hay varios post sobre el tema en el foro.
Responder Citando
  #3 (permalink)  
Antiguo 23-jun-2009
Alberto1964 Alberto1964 está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: junio-09
Ubicación: Barcelona
Mensajes: 2
Alberto1964 acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Respuesta: Diseño de la etapa de inversión

Gracias, tu respuesta me sirve de ayuda. Buscaré los post que mecionas en el foro.
Responder Citando
  #4 (permalink)  
Antiguo 23-jun-2009
Avatar de POT
POT POT está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: enero-07
Mensajes: 428
POT sus aportaciones son muy valoradas en este foroPOT sus aportaciones son muy valoradas en este foro
Predeterminado Respuesta: Diseño de la etapa de inversión

Considera también que no podrás evacuar en BT 160 kW nominales, a no ser que sea en Castilla León o que solicites 100 en una convocatoria y 60 en otra... por lo que si has de evacuar en MT, quizá prefiera instalar 100 y dotarlos de algo de sobredimensión.

Saludos
__________________
Dame castidad y dame constancia, pero no me las des aún
Responder Citando
Respuesta


Etiquetas
diseño, etapa, inversion

Herramientas
Desplegado

Normas de Publicación
No puedes crear nuevos temas
No puedes responder mensajes
No puedes subir archivos adjuntos
No puedes editar tus mensajes

Los Códigos BB están Activado
Las Caritas están Activado
[IMG] está Activado
El Código HTML está Desactivado
Trackbacks are Desactivado
Pingbacks are Desactivado
Refbacks are Activado



La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 07:47.


Desarrollado por: vBulletin® Versión 3.8.7
Derechos de Autor ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traducido por mcloud de vBhispano.com
Search Engine Optimization by vBSEO
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Copyright, 2002-2011 Solarweb.net

Licencias