| |||||||
| Registrarse | Descargas | Normas del Foro | Ayuda | Miembros | Calendario | Buscar | Temas de Hoy | Marcar Foros Como Leídos |
| Aspectos técnicos Dimensionado de sistemas, componentes, mantenimiento y todo lo relacionado con la parte técnica de las instalaciones fotovoltaicas de conexión a red. |
![]() |
| | LinkBack | Herramientas | Desplegado |
| |||
|
Buenos días a todos los foreros. A ver quién me puede ayudar. Tenemos un huerto solar en el que, por falta de material en su momento, se pusieron varios módulos de distintas marcas pero similares características en algunas partes del mismo. Es una locura, lo sé, y nada recomendable, pero así de cabezones son los alemanes de mi compañía. El caso es que había varias de las parcelas que producían algo menos que las demás. Se hicieron las pertinentes medidas de tensión en continua de los distintos strings en cada una de la cajas de conexión. Todas las tensiones estaban acorde con lo que deberían tener. Después de eso, seguían varias plantas produciendo algo menos de lo esperado, asi que medimos las corrientes en continua, y resultó que había varios fusibles de las cajas de conexión fundidos. Se procedió a su cambio, pero el último fusible provocó una pequeña explosión. Cuando apagamos el "mini incendio" comprobamos todos los módulos del string afectado, y todos estaban estropeados. La tensión en ese string pasó de ser 702 V, el día que se hicieron las mediciones antes mencionadas, a 68 V. Mi teoría es que en algún momento entre la medida de las tensiones en continua y el día que se cambiaron los fusibles, alguno de los módulos de la cadena sufrió una fallo de funcionamiento, produciendo una corriente inversa que acabó con la destrucción del resto de los módulos de la cadena. Sería posible que eso ocurriera? |
| |||
| Cita:
Por lo que dices parece que esa fila estuviese invertida, el polo positivo embarrado en los negativos de las otras series y viceversa. Si en el momento de la puesta en marcha no había mucha radiación (o no había demasiadas filas en paralelo) a lo mejor no lo notasteis, la intensidad de las otras filas estaría pasando por esa y aumentando poco a poco según saliese el sol por la mañna hasta fundir el fusible. Al cambiarlo en un día soleado boom! de golpe, estas cortocircuitando todas las demás filas (93 o 94kW) a través de esa, de golpe 200A circulando por unos módulos que únicamnete aguantan 15A. Se funde el fusible, pero al estar a circuito abierto e invertida una fila, salta el arco y fries toda esa fila y la caja. Hay que comprobar la polaridad lo primero antes de meter cualquier fusible. Muy muy importante. |
| |||
|
No, no, te equivocas. Las polaridades estaban correctas, comprobadas con mucho tiempo de antelación a la puesta en marcha. De hecho, el huerto lleva funcionando más de 6 meses sin problemas. El caso es que hace un mes escaso, cuando se midieron las tensiones, todas estaban correctas. Pero el día del "boom", solo se frió la que estaba mal. En la caja solo quedaron afectados los contactos de las dos cadenas adyacentes. El resto funcionan a la perfección, pero por seguridad, tenemos toda la caja desconectada. La semana que viene vendrán a repararla, pero quería saber con más exactitud si mi teoría podía ser cierta. Gracias! |
| |||
|
Ojo ojísimo con las tierras, como bien dice POT. Los módulos de Sunpower funcionan de escándalo... siempre y cuando respetemos la configuración. Si no, se joden enseguida
|
| |||
|
Respondiendo a los anteriores: No, no hay modulos Sunpower. Son CSI y Solarfun. Las tierras están bien conectaditas. Deduzco que si no lo estuvieran no habría sido un string el fastidiado, habrían sido los 12 de la caja. Todos los strings siguen funcionando salvo ese, pero como digo, la caja está desconectada hasta que se repare. |
| |||
| Cita:
Primero dices: Cita:
Cita:
No sé, pero lo que describes se corresponde con una inversión en una fila. Yo, siguiendo el principio de la navaja de occam buscaría el fallo en el procedimiento, la explicación más simple es la más probable. |
| |||
| Cita:
Fue al medir las intensidades en continua con el string cerrado (fusible incluido) cuando detectamos los fallos en los fusibles. Tras cambiar los fusibles, todos los strings funcionaban nuevamente, pero pasó lo que pasó con el mencionado. |
![]() |
| Etiquetas |
| técnico |
| Herramientas | |
| Desplegado | |
| |
Copyright, 2002-2011 Solarweb.net