La energía solar no es una energía alternativa: es la energía.
Hermann Scheer


Retroceder   Foros de energía solar > Energía solar > Fotovoltaica. Sistemas conexión a red > Aspectos técnicos

Aspectos técnicos Dimensionado de sistemas, componentes, mantenimiento y todo lo relacionado con la parte técnica de las instalaciones fotovoltaicas de conexión a red.

Respuesta
 
LinkBack Herramientas Desplegado
  #1 (permalink)  
Antiguo 26-may-2009
Rembur Rembur está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: febrero-09
Ubicación: Sevilla
Mensajes: 8
Rembur acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Problema técnico

Buenos días a todos los foreros. A ver quién me puede ayudar.

Tenemos un huerto solar en el que, por falta de material en su momento, se pusieron varios módulos de distintas marcas pero similares características en algunas partes del mismo. Es una locura, lo sé, y nada recomendable, pero así de cabezones son los alemanes de mi compañía.

El caso es que había varias de las parcelas que producían algo menos que las demás. Se hicieron las pertinentes medidas de tensión en continua de los distintos strings en cada una de la cajas de conexión. Todas las tensiones estaban acorde con lo que deberían tener.

Después de eso, seguían varias plantas produciendo algo menos de lo esperado, asi que medimos las corrientes en continua, y resultó que había varios fusibles de las cajas de conexión fundidos. Se procedió a su cambio, pero el último fusible provocó una pequeña explosión.

Cuando apagamos el "mini incendio" comprobamos todos los módulos del string afectado, y todos estaban estropeados. La tensión en ese string pasó de ser 702 V, el día que se hicieron las mediciones antes mencionadas, a 68 V.

Mi teoría es que en algún momento entre la medida de las tensiones en continua y el día que se cambiaron los fusibles, alguno de los módulos de la cadena sufrió una fallo de funcionamiento, produciendo una corriente inversa que acabó con la destrucción del resto de los módulos de la cadena.

Sería posible que eso ocurriera?
Gracias por vuestra ayuda, de antemano!
Responder Citando
  #2 (permalink)  
Antiguo 26-may-2009
Lugh Lugh está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: octubre-05
Ubicación: Valladolid
Mensajes: 509
Lugh es famoso en el foroLugh es famoso en el foroLugh es famoso en el foroLugh es famoso en el foroLugh es famoso en el foroLugh es famoso en el foro
Predeterminado Respuesta: Problema técnico

Cita:
Iniciado por Rembur Ver Mensaje
Buenos días a todos los foreros. A ver quién me puede ayudar.

Tenemos un huerto solar en el que, por falta de material en su momento, se pusieron varios módulos de distintas marcas pero similares características en algunas partes del mismo. Es una locura, lo sé, y nada recomendable, pero así de cabezones son los alemanes de mi compañía.

El caso es que había varias de las parcelas que producían algo menos que las demás. Se hicieron las pertinentes medidas de tensión en continua de los distintos strings en cada una de la cajas de conexión. Todas las tensiones estaban acorde con lo que deberían tener.

Después de eso, seguían varias plantas produciendo algo menos de lo esperado, asi que medimos las corrientes en continua, y resultó que había varios fusibles de las cajas de conexión fundidos. Se procedió a su cambio, pero el último fusible provocó una pequeña explosión.

Cuando apagamos el "mini incendio" comprobamos todos los módulos del string afectado, y todos estaban estropeados. La tensión en ese string pasó de ser 702 V, el día que se hicieron las mediciones antes mencionadas, a 68 V.

Mi teoría es que en algún momento entre la medida de las tensiones en continua y el día que se cambiaron los fusibles, alguno de los módulos de la cadena sufrió una fallo de funcionamiento, produciendo una corriente inversa que acabó con la destrucción del resto de los módulos de la cadena.

Sería posible que eso ocurriera?
Gracias por vuestra ayuda, de antemano!
No, si un sólo módulo se jode ya están los diodos de bypass para protegerlo. ¿Seguro que medisteis 702 V en esa fila? ¿No serian -702V?


Por lo que dices parece que esa fila estuviese invertida, el polo positivo embarrado en los negativos de las otras series y viceversa. Si en el momento de la puesta en marcha no había mucha radiación (o no había demasiadas filas en paralelo) a lo mejor no lo notasteis, la intensidad de las otras filas estaría pasando por esa y aumentando poco a poco según saliese el sol por la mañna hasta fundir el fusible. Al cambiarlo en un día soleado boom! de golpe, estas cortocircuitando todas las demás filas (93 o 94kW) a través de esa, de golpe 200A circulando por unos módulos que únicamnete aguantan 15A. Se funde el fusible, pero al estar a circuito abierto e invertida una fila, salta el arco y fries toda esa fila y la caja.

Hay que comprobar la polaridad lo primero antes de meter cualquier fusible. Muy muy importante.
Responder Citando
  #3 (permalink)  
Antiguo 26-may-2009
Rembur Rembur está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: febrero-09
Ubicación: Sevilla
Mensajes: 8
Rembur acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Respuesta: Problema técnico

No, no, te equivocas. Las polaridades estaban correctas, comprobadas con mucho tiempo de antelación a la puesta en marcha. De hecho, el huerto lleva funcionando más de 6 meses sin problemas.

El caso es que hace un mes escaso, cuando se midieron las tensiones, todas estaban correctas. Pero el día del "boom", solo se frió la que estaba mal. En la caja solo quedaron afectados los contactos de las dos cadenas adyacentes. El resto funcionan a la perfección, pero por seguridad, tenemos toda la caja desconectada. La semana que viene vendrán a repararla, pero quería saber con más exactitud si mi teoría podía ser cierta.

Gracias!
Responder Citando
  #4 (permalink)  
Antiguo 27-may-2009
Avatar de POT
POT POT está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: enero-07
Mensajes: 428
POT sus aportaciones son muy valoradas en este foroPOT sus aportaciones son muy valoradas en este foro
Predeterminado Respuesta: Problema técnico

No serán módulos Sunpower?

No tendrás el sistema en configuración flotante sin conectar el positivo a tierra?
__________________
Dame castidad y dame constancia, pero no me las des aún
Responder Citando
  #5 (permalink)  
Antiguo 27-may-2009
carzante carzante está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: febrero-09
Ubicación: Madrid
Mensajes: 36
carzante va por buen camino
Predeterminado Respuesta: Problema técnico

Ojo ojísimo con las tierras, como bien dice POT. Los módulos de Sunpower funcionan de escándalo... siempre y cuando respetemos la configuración. Si no, se joden enseguida
Responder Citando
  #6 (permalink)  
Antiguo 27-may-2009
Rembur Rembur está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: febrero-09
Ubicación: Sevilla
Mensajes: 8
Rembur acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Respuesta: Problema técnico

Respondiendo a los anteriores:

No, no hay modulos Sunpower. Son CSI y Solarfun.

Las tierras están bien conectaditas. Deduzco que si no lo estuvieran no habría sido un string el fastidiado, habrían sido los 12 de la caja.

Todos los strings siguen funcionando salvo ese, pero como digo, la caja está desconectada hasta que se repare.
Responder Citando
  #7 (permalink)  
Antiguo 27-may-2009
Lugh Lugh está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: octubre-05
Ubicación: Valladolid
Mensajes: 509
Lugh es famoso en el foroLugh es famoso en el foroLugh es famoso en el foroLugh es famoso en el foroLugh es famoso en el foroLugh es famoso en el foro
Predeterminado Respuesta: Problema técnico

Cita:
Iniciado por Rembur Ver Mensaje
No, no, te equivocas. Las polaridades estaban correctas, comprobadas con mucho tiempo de antelación a la puesta en marcha. De hecho, el huerto lleva funcionando más de 6 meses sin problemas.

El caso es que hace un mes escaso, cuando se midieron las tensiones, todas estaban correctas. Pero el día del "boom", solo se frió la que estaba mal. En la caja solo quedaron afectados los contactos de las dos cadenas adyacentes. El resto funcionan a la perfección, pero por seguridad, tenemos toda la caja desconectada. La semana que viene vendrán a repararla, pero quería saber con más exactitud si mi teoría podía ser cierta.

Gracias!
No sé si me equivoco, pero hay varias incongruencias en el "modus operandi" que mencionas:

Primero dices:

Cita:
Iniciado por Rembur Ver Mensaje
El caso es que había varias de las parcelas que producían algo menos que las demás. Se hicieron las pertinentes medidas de tensión en continua de los distintos strings en cada una de la cajas de conexión. Todas las tensiones estaban acorde con lo que deberían tener.
Y luego:

Cita:
Iniciado por Rembur Ver Mensaje
Después de eso, seguían varias plantas produciendo algo menos de lo esperado, asi que medimos las corrientes en continua, y resultó que había varios fusibles de las cajas de conexión fundidos. Se procedió a su cambio, pero el último fusible provocó una pequeña explosión.
¿O sea, que mediste tensiones y no detectaste que había varios fusibles fundidos? Pues parece razonable pensar que mediste en mal sitio, ya que si el fusible está fundido el string te da unos 200V más al estar a circuito abierto.

No sé, pero lo que describes se corresponde con una inversión en una fila. Yo, siguiendo el principio de la navaja de occam buscaría el fallo en el procedimiento, la explicación más simple es la más probable.
Responder Citando
  #8 (permalink)  
Antiguo 27-may-2009
Rembur Rembur está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: febrero-09
Ubicación: Sevilla
Mensajes: 8
Rembur acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Respuesta: Problema técnico

Cita:
Iniciado por Lugh Ver Mensaje
¿O sea, que mediste tensiones y no detectaste que había varios fusibles fundidos? Pues parece razonable pensar que mediste en mal sitio, ya que si el fusible está fundido el string te da unos 200V más al estar a circuito abierto.

No sé, pero lo que describes se corresponde con una inversión en una fila. Yo, siguiendo el principio de la navaja de occam buscaría el fallo en el procedimiento, la explicación más simple es la más probable.
No, a ver, la medida es correcta. Lo que medimos fue la tensión en bornes del string, sin contar con el fusible. En aquel momento se trataba de detectar si había conexiones mal hechas. Se corrigieron los fallos que se detectaron en las conexiones entre módulos y, después de eso, seguíamos encontrando algunas deficiencias en la producción.

Fue al medir las intensidades en continua con el string cerrado (fusible incluido) cuando detectamos los fallos en los fusibles. Tras cambiar los fusibles, todos los strings funcionaban nuevamente, pero pasó lo que pasó con el mencionado.
Responder Citando
Respuesta


Etiquetas
técnico

Herramientas
Desplegado

Normas de Publicación
No puedes crear nuevos temas
No puedes responder mensajes
No puedes subir archivos adjuntos
No puedes editar tus mensajes

Los Códigos BB están Activado
Las Caritas están Activado
[IMG] está Activado
El Código HTML está Desactivado
Trackbacks are Desactivado
Pingbacks are Desactivado
Refbacks are Activado



La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 06:42.


Desarrollado por: vBulletin® Versión 3.8.7
Derechos de Autor ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traducido por mcloud de vBhispano.com
Search Engine Optimization by vBSEO
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Copyright, 2002-2011 Solarweb.net

Licencias