Respuesta: Instalación de 600 Kw
Por normativa están totalmente obligados a permitirte inyectar hasta 660 kW, ya que el inversor tiene esa tolerancia (10%)
Si detectas desconexiones por debajo de esa potencia, ya tienes donde rascar para que no se anden con florituras.
Otra cosa que se me ocurre es que hables con el fabricante para que te lo confirue y que en ningún caso pueda evacuar más del 10% extra.
Una duda, como "corta" tu producción? Han isntalado un limitador aguas abajo del Parque?
EDITO: mi lentitud, como siempre, me obliga a editarme.
Dicho lo dicho, debes exigir que esa limitación sea a 660 kW y nunca antes, y hablar con el fabricante para que se ponga las pilas, ya que SU inversor, NO CUMPLE LA NORMATIVA que SU CERTIFICADO dice que cumple.
Saludetes
Dame castidad y dame constancia, pero no me las des aún