La energía solar no es una energía alternativa: es la energía.
Hermann Scheer

Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 18

Tema: Instalación de 600 Kw

  1. #1
    Fecha de ingreso
    may 2009
    Ubicación
    Galicia
    Mensajes
    5

    Predeterminado Instalación de 600 Kw

    Os voy a contar lo que ocurre con la siguiente instalación, posiblemente alguien tenga alguna solución.

    Se trata de una instalación de 600 Kwp con 6 inversores de 100 Kw conectados a la red de media tensión. El problema que tengo es que existen momentos en los cuales la instalación se pasa de los 600 Kw producidos , cuando digo se pasa es que llega a los 680 o 700 Kw, en un breve instante de tiempo (por determinadas condiciones meteorológicas, de temperatura e irradiación). Es aquí cuando la empresa receptora de la electricidad (UNION FENOSA) corta la recepción con lo que deja de contabilizar la energía que producen los paneles, de ese punto en adelante. Lo que yo busco, es un dispositivo, que en esos instantes en los que la potencia producida por mis paneles supera el tope que me ha puesto FENOSA pueda disipar la potencia sobrante, resistencia o circuíto electrónico. O si alguno de vosotros tenéis algúna otra solución...

    Muchas gracias

  2. #2
    Fecha de ingreso
    sep 2005
    Mensajes
    592

    Predeterminado Respuesta: Instalación de 600 Kw

    juer que cosa mas rara te hacen los fenosos!!!! si tu tienes todo devidamente legalizado ve a industria a ver que te dicen porque ese limite no suena bien

  3. #3
    Fecha de ingreso
    may 2009
    Ubicación
    Galicia
    Mensajes
    5

    Predeterminado Respuesta: Instalación de 600 Kw

    Pues sí, tienen un interruptor que salta en los casos descritos. A mí me obliga a rearmar.

  4. #4
    Fecha de ingreso
    ene 2007
    Mensajes
    434

    Predeterminado Respuesta: Instalación de 600 Kw

    Por normativa están totalmente obligados a permitirte inyectar hasta 660 kW, ya que el inversor tiene esa tolerancia (10%)

    Si detectas desconexiones por debajo de esa potencia, ya tienes donde rascar para que no se anden con florituras.

    Otra cosa que se me ocurre es que hables con el fabricante para que te lo confirue y que en ningún caso pueda evacuar más del 10% extra.

    Una duda, como "corta" tu producción? Han isntalado un limitador aguas abajo del Parque?

    EDITO: mi lentitud, como siempre, me obliga a editarme.

    Dicho lo dicho, debes exigir que esa limitación sea a 660 kW y nunca antes, y hablar con el fabricante para que se ponga las pilas, ya que SU inversor, NO CUMPLE LA NORMATIVA que SU CERTIFICADO dice que cumple.

    Saludetes
    Dame castidad y dame constancia, pero no me las des aún

  5. #5
    Fecha de ingreso
    oct 2005
    Ubicación
    Valladolid
    Mensajes
    531

    Predeterminado Respuesta: Instalación de 600 Kw

    Que te cortan?? que cabr****. Lo más fácil es que hables con el fabicante del inversor y te limite electrónicamente la potencia máxima a entregar. Es relativamente sencillo programar un inversor de forma que al llegar a cierta potencia limite desplazando la tensión del MPP.

  6. #6
    Fecha de ingreso
    may 2009
    Ubicación
    Galicia
    Mensajes
    5

    Predeterminado Respuesta: Instalación de 600 Kw

    Tengo 6 inversores de 100 Kw pero no están limitados a potencia máxima. Las líneas que salen de los inversores se unen y las llevo a un trafo en donde ya tengo el punto de conexión a la red de FENOSA. Me corta el centro de seccionamiento de fenosa y la empresa instaladora me dijo que era porque FENOSA tenía limitada la admisión de Potencia en ese punto a 600 + un tanto por ciento, que si me decís que es de 60, pues revisaré los cortes haber si en algún momento me cortan a menos.
    Estoy bastante enfadado porque el proyecto y obra era "llave en mano" y me parece que la empresa instaladora debió haber prevehído esta situación de cortes por sobrepotencia.
    Haber como acabamos

  7. #7
    Fecha de ingreso
    ene 2007
    Mensajes
    434

    Predeterminado Respuesta: Instalación de 600 Kw

    Al hilo de una consulta que me ha hecho un forero, detallo:

    RD 1663/2000, sobre las conexiones de Instalaciones Fotovoltaicas a la red de Baja tensión., Capitulo III, Artículo 11. Protecciones. Punto 4

    El sistema de protecciones deberá cumplir las exigencias previstas en la reglamentación vigente. Este cumplimiento deberá ser acreditado adecuadamente en la documentación relativa a las características de la instalación a que se refiere el artículo 3, incluyendo lo siguiente:
    Protección para la interconexión de máxima y mínima
    frecuencia (51 y 49 Hz, respectivamente) y de máxima
    y mínima tensión (1,1 y 0,85 Um, respectivamente).

    Por tanto debe de permitir que la tensión (y por su proporcionalidad, la potencia) pueda ser superior en un 10%, ya que estará dentro de los límites legales.

    Además, el fabricante tiene que haberte dado un certificado que dice esto, y que cumple las normativas, y es imposible que 6 inversores que dan 110 kW estén generando 680...
    Dame castidad y dame constancia, pero no me las des aún

  8. #8
    Fecha de ingreso
    nov 2007
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    182

    Predeterminado Respuesta: Instalación de 600 Kw

    Hola,
    creo que hay una confusión respecto a la normativa que comenta POT.
    Las limitaciones que se imponen en el RD1663 dicen que el inversor debe desconectarse si la tensión de red está fuera del rango 196 - 253 V (que corresponde a tensión nominal +10%, -15%).
    Eso no quiere decir que el inversor esté obligado a suministrar un 10% más que su potencia nominal. El seguimiento de la tensión de red y la producción de potencia son dos cosas independientes. Vamos a poner un ejemplo práctico:
    Un inversor de 100 kW nominales está produciendo 65 kW en un momento determinado en el que la red está a 245 V. Si la tensión de red cae en ese momento a 215 V y las condiciones de los módulos no cambían, el inversor va a seguir produciendo 65 kW, adecuando la intensidad de salida de modo que la potencia vertida sea la máxima posible en cada momento.
    Espero haber aclarado el asunto. Saludos,

    Raül Aliana
    Servicio Técnico de SMA Ibérica

  9. #9
    Fecha de ingreso
    sep 2006
    Ubicación
    Spain
    Mensajes
    515

    Predeterminado Respuesta: Instalación de 600 Kw

    Estoy con Rüls, que se permitan variaciones de tensión no implica que exista esa tolerancia con la potencia.

  10. #10
    Fecha de ingreso
    may 2009
    Ubicación
    Galicia
    Mensajes
    5

    Predeterminado Respuesta: Instalación de 600 Kw

    Os informo que los lectores de potencia de mis inversores tienen registrado momentos de 120 Kw de producción cada uno. Lo atribuyo a momentos de baja temperatura, atmósfera limpia y radiación directa (condiciones primaverales que se suelen dar aquí en galicia).
    El modelo de inversor es Sunny Central 100.
    Gracias a todos

Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo

Etiquetas para este tema

Permisos de publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •  

Copyright, 2002-2012 Solarweb.net

Licencias


Search Engine Optimization by vBSEO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46