    Tengo un problema que no se muy bien por donde meterle mano.

    En mi instalacion tengo un inversor que me indica en la monitorización una resistencia de aislamiento bastante mas baja que en el resto de inversores. En la mayoría esta resistencia es de 3000 KOhm mientras que en este es variable llegando a bajar de 800 KOhm.

    No se por donde empezar a buscar este fallo de aislamiento.

    ¿Conoceis algún procedimiento que pudiera servirme?

    Un saludo
    Tal como alimentan sus cuerpos con riqueza robada, así alimentan sus mentes con conceptos robados, y proclaman que la honestidad consiste en negarse a saber que están robando (Ayn Rand).

  2. #2
    Fecha de ingreso
    dic 2008
    Ubicación
    zafra
    Mensajes
    29

    Predeterminado Respuesta: Ayuda en investigacion de resistencia de aislamiento

    CLARO HOMBRE
    haber prueba a ir desconectando rama a rama y comprobando la resistencia cuando esta suba al mismo valor que los otros inversores significa que en la ultima rama tienes una derivacion y deberas verificarla de que no este dañada no se si me explico.....

  3. #3
    Fecha de ingreso
    oct 2008
    Ubicación
    Pontevedra
    Mensajes
    363

    Predeterminado Respuesta: Ayuda en investigacion de resistencia de aislamiento

    Cita Iniciado por TYTY Ver mensaje
    CLARO HOMBRE
    haber prueba a ir desconectando rama a rama y comprobando la resistencia cuando esta suba al mismo valor que los otros inversores significa que en la ultima rama tienes una derivacion y deberas verificarla de que no este dañada no se si me explico.....
    Un valor bajo en la resistencia de aislamiento, no significa necesariamente que haya una derivación, una desgaste en el aislamiento y/o cubierta, presencia de agua o humedad, un empalme defectuoso, pueden causar una disminución del valor del aislamiento pero en principio no tiene que ser algo grave puede ser algo puntual pero se debe hacer un seguimiento, pero los valores siempre tienen que estar dentro de lo que fija el rebt itc-bt-19 pto. 2.9 tabla 3.

    Y sí, hay aparatos que miden la resistencia de aislamiento y posiblemente con un error inferior al de los inversores. Y para medirlo creo que habría que desconectar los paneles ya que la tensión de ensayo pueden afectar de forma negativa a los módulos instalados.

    Un saludo.

  4. #4
    Fecha de ingreso
    abr 2006
    Ubicación
    Jaén
    Mensajes
    1,544

    Predeterminado Respuesta: Ayuda en investigacion de resistencia de aislamiento

    Tyty y Wenner, gracias.
    Tal como alimentan sus cuerpos con riqueza robada, así alimentan sus mentes con conceptos robados, y proclaman que la honestidad consiste en negarse a saber que están robando (Ayn Rand).

  5. #5
    Fecha de ingreso
    ene 2009
    Ubicación
    Toledo
    Mensajes
    193

    Predeterminado Respuesta: Ayuda en investigacion de resistencia de aislamiento

    Cita Iniciado por wenner Ver mensaje
    .... pero los valores siempre tienen que estar dentro de lo que fija el rebt itc-bt-19 pto. 2.9 tabla 3...
    No te falta razón, pero el reglamento marca que los cables debe tener aislamiento 0,6/1Kv. Si tiene 800 ohmios de resistencia de aislamiento, debe revisar la instalación y corregirlo porque está por debajo del kilovoltio.

  6. #6
    Fecha de ingreso
    oct 2008
    Ubicación
    Pontevedra
    Mensajes
    363

    Predeterminado Respuesta: Ayuda en investigacion de resistencia de aislamiento

    Cita Iniciado por wassup Ver mensaje
    No te falta razón, pero el reglamento marca que los cables debe tener aislamiento 0,6/1kV. Si tiene 800 ohmios de resistencia de aislamiento, debe revisar la instalación y corregirlo porque está por debajo del kilovoltio.
    Estas equivocando dos conceptos diferentes,
    la tensión de aislamiento 450/750, 0,6/1 kV, etc.
    itc-bt-01 - terminología
    "Valor convencional de la tensión con la que se denomina un sistema o instalación Y, para los que ha sido previsto su funcionamiento y aislamiento. Para los sistemas trifásicos se considera como tal la tensión compuesta."

    y luego está la resistencia de aislamiento de una instalación, la resistencia que ofrece el aislante al paso de la corriente, es decir, la calidad y/o estado del aislamiento. El rebt establece 0,25, 0,5 Mohm, etc.

    Observa, las unidades no tiene nada que ver una cosa con otra.

    Un saludo.

  7. #7
    Fecha de ingreso
    ene 2009
    Ubicación
    Toledo
    Mensajes
    193

    Predeterminado Respuesta: Ayuda en investigacion de resistencia de aislamiento

    Eso me pasa a mi por contestar a altas horas de la madrugada y leer tan rápido.

    Gracias por la corrección wenner.

    La tensión máxima del aislante marca la tensión a partir de la cuál el aislante se perfora, por eso dependiendo la instalación, las pruebas de aislamiento se hacen a 500, 750 y 1000 voltios en BT y a 5000 en las pruebas de paso y contacto.

    Otro fallo que he tenido es que he leido 800 ohmios cuando son 800.000 ohmios.

    Si es que hay días que cuando hablo sube el pan.

  8. #8
    Fecha de ingreso
    oct 2008
    Ubicación
    Pontevedra
    Mensajes
    363

    Predeterminado Respuesta: Ayuda en investigacion de resistencia de aislamiento

    Cita Iniciado por wassup Ver mensaje
    Eso me pasa a mi por contestar a altas horas de la madrugada y leer tan rápido.
    Eso nos pasa a todos.

    Cita Iniciado por wassup Ver mensaje
    La tensión máxima del aislante marca la tensión a partir de la cuál el aislante se perfora
    No es por ser quisquilloso pero tampoco es eso, tal como lo defines, es la rigidez dieléctrica.

    Un saludo.

  9. #9
    Fecha de ingreso
    ene 2007
    Mensajes
    434

    Predeterminado Respuesta: Ayuda en investigacion de resistencia de aislamiento

    Según qué inversores pueden dar fallos de ese tipo provocados por fusibles fundidos o en mal estado.

    En algún caso algún fusible juguetón nos ha estado desconectando un inversor hasta que hemos dado con él en el momento que daba el fallo... seguramente no sea el caso, pero quién sabe!


Etiquetas para este tema

Permisos de publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •  

Copyright, 2002-2012 Solarweb.net

Licencias


Search Engine Optimization by vBSEO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46