Respuesta: TIPOS DE CABLE EN INSTALACION EN CUBIERTA
Lio pero legislativamente es lo correcto siguiendo el REBT 2002:
Te aconsejo que mires este tema:
legislacion sobre cableado en continua
Lo normal es emplear cable 1000V o manguera de 2 hilos para el cableado de continua en intemperie dada la condición de "local mojado". Se que también hay gente que pone (aunque aún no lo he visto) cablecillo normal 750V bajo tubo aunque no se como ha podido pasar eso la inspección.
Respecto a los cables fotovoltaicos soportan más temperatura y tensión. Por ejemplo el PV1-F tensión nominal C.C. 0,9/1,8 kV, tensión nominal en C.A. 0,6/1 kV, libre de halógenos, resistente a rayos ultravioleta. Realmente es más adecuado para este tipo de instalaciones a largo plazo aunque inicialmente apenas haya diferencia y ciertamente son más caros.
En todo caso yo evitaría el PVC por razones evidentes, más cuando la manguera tampoco es tan cara.
"Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
Fotovoltaica VS Nuclear: Energía renovable; eso es bueno. Energía más cara; eso es malo. Sin radiactividad; eso es bueno. Sujeta a subvenciones variables; eso es malo. Más barato desmantelar; eso es bueno... Yogulado...