Respuesta: ¿En una instalación de 100 kW mejor rendimiento 4 inver. de 25 o 1 de 100?
Esto es generalizar sin datos concretos en la mano pero, para hacernos una idea elegimos algunos modelos:
FSI25 y FSI100: Ambos tienen una euroeficiencia con transformador separador superior al 95%. Las máximas corrientes son 55A y 220A y dimensiones 1300 x 600 x 600 y 1900 x 800 x 800 respectivamente.
Conergy IPG40K y --- : Tienen una euroeficiencia con transformador separador de 94,5% y 94,8%. Las dimensiones 610 x 1.890 x 880 y 1.210 x 1.970 x 880 respectivamente.
Como se puede apreciar, dentro de los inversores trifásicos se sacan, por lo general, unas décimas más de rendimiento si el aparato es de más potencia siendo el pico máximo de potencia cuasiproporcional y con la única variación significativa del espacio.
Por lo tanto, para una instalación UNICAMENTE de 100kW, si no tienes problemas por un poco de espacio o por tender algo más de cableado, yo me iría a la solución por este orden considerando ligeras pérdidas comparadas con disponibilidad en los inversores para poder seguir generando:
- 4 de 25kW
- 2 de 50kW
- 1 de 100kW
- no elegiría 10 de kW ni inversores monofásicos por lo que disminuye le rendimiento y se complica la instalación.
Saludos