Muy buenas a todos,
Haciendo unas pruebas, en concreto verificando si los inversores de una huerta solar se paraban a detectar un fallo a tierra, me encontré con algo muy muy curioso (por lo menos para mi y mis compañeros). A ver si a alguien se le occure alguna explicación.
Instalación:
inversor SMA SC100 outdoor --> string box (SSM de SMA) --> cadenas de 18 modulos Solartec 170 W
la parte continua tiene un potencial flotante.
Protocolo de prueba:
abrir la cadena de modulos en algún sitio (son conectores Multicontact), conectar uno de los conectores MC a un cable casero (multicontact por un lado y terminal por el otro)
poner en contacto el términal con la estructura de acero para realizar la puesta a tierra (con chispas incluidas, jejeje)
Resultado:
Si realizo la prueba entre la borna + del SSM y el modulo nº1 ( o borna - y modulo nº18), el inversor detecta el fallo a tierra y se desconecta.
Si hago lo mismo entre los modulos nº1 y 2 (o 17 y 18), el inversor detecta el fallo a tierra y se desconecta. Me da lo mismo probando entre los modulos nº2 y 3, 3 y 4 , pero...
...Si hago lo mismo entre los modulos 4 y 5 (o 14 y 15) o en cualquier otro punto entre los modulos 4 y 15, pues, NO se detecta el fallo.
Cosas curiosas:
*si el inversor está parado, no detecta los fallos a tierra hasta 4 modulos despues de la borna + o - del SSM ( SSMbp+4m o SSMbn+4m) como cuando está funcionando, pero solo hasta SSMbp+1m o SSMbn+1m
*la cantidad de modulos no parece ser el problema, ya que por ejemplo probando entre los modulos nº 1 y 2 el fallo se detecta tanto como si se conecta a tierra el modulo nº 1 (o sea INV-->SSMbp+1m-->fallo a tierra) como si se conecta a tierra el modulo nº2 (o sea INV-->SSMbn+17m-->fallo a tierra)
La verdad es que no tengo ninguna explicación satisfactoria...
nota: bp= borna positiva
bn= borna negativa
m= modulo


LinkBack URL
About LinkBacks
). A ver si a alguien se le occure alguna explicación.
Citar
.

