La energía solar no es una energía alternativa: es la energía.
Hermann Scheer


Retroceder   Foros de energía solar > Energía solar > Fotovoltaica. Sistemas conexión a red > Aspectos técnicos

Aspectos técnicos Dimensionado de sistemas, componentes, mantenimiento y todo lo relacionado con la parte técnica de las instalaciones fotovoltaicas de conexión a red.

Respuesta
 
LinkBack Herramientas Desplegado
  #1 (permalink)  
Antiguo 13-feb-2009
Soludos Soludos está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: abril-08
Ubicación: Madrid
Mensajes: 5
Soludos acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Tierra, instalación en cubierta Unión Fenosa 100kw

Buenas,

No tengo claro cómo debo llevar la tierra de una istalación sobre cubierta en un centro comercial. Entiendo que una será para las partes metélicas y otra desde el inversor. En todo momento independiente de la tierra propia del centro comercial. He echado un ojo a la itc 19 del rebt pero no me lo deja muy claro
-¿Deben de ser independientes, la que sale del inversor y la de las partes metálicas?
-¿Puedo llevarlas por la misma bandeja que baja por el patinillo junto con las tras líneas y el netro hasta la calle?
-¿He de pedir a la constructura que me prepare una zona para ello, y a 15 m de la tierra del trfo de media? la evacuación de la producción será en baja. El trafo es para el consumo del propio centro. La conexión se hará en baja pero no en las inmediaciones. Fenosa no me ha confirmado el lugar exacto.
-¿Los relés diferenciales que me protegen al inversor y a la CGP respectivamente, tendrán su tierra, la cual debemos de juntar con la del inversor?

Como veis me asaltan varias cosillas

Gracias de antemano

Soludos
Responder Citando
  #2 (permalink)  
Antiguo 14-feb-2009
wassup wassup está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: enero-09
Ubicación: Toledo
Mensajes: 193
wassup se está empezando a ganar el aprecio del foro
Predeterminado Respuesta: Tierra, instalación en cubierta Unión Fenosa 100kw

Cita:
Iniciado por Soludos Ver Mensaje
Buenas,

No tengo claro cómo debo llevar la tierra de una istalación sobre cubierta en un centro comercial. Entiendo que una será para las partes metélicas y otra desde el inversor. En todo momento independiente de la tierra propia del centro comercial. He echado un ojo a la itc 19 del rebt pero no me lo deja muy claro
-¿Deben de ser independientes, la que sale del inversor y la de las partes metálicas?
-¿Puedo llevarlas por la misma bandeja que baja por el patinillo junto con las tras líneas y el netro hasta la calle?
-¿He de pedir a la constructura que me prepare una zona para ello, y a 15 m de la tierra del trfo de media? la evacuación de la producción será en baja. El trafo es para el consumo del propio centro. La conexión se hará en baja pero no en las inmediaciones. Fenosa no me ha confirmado el lugar exacto.
-¿Los relés diferenciales que me protegen al inversor y a la CGP respectivamente, tendrán su tierra, la cual debemos de juntar con la del inversor?

Como veis me asaltan varias cosillas

Gracias de antemano

Soludos
Realmente son menos de las que parece, yo pondría la tierra de la estructura y la de los descargadores de sobretensión de continua en una tierra independiente (lo de los 15 metros viene del reglamento de centrales y subestaciones pero esta medida depende de la resistividad del terreno). Para bajarla tiras un tubo desde la cubierta por la fachada y haces la tierra donde te coincida (si tienes buena tierra con un par de picas lineales te sobra)

La tierra de los inversores es la tierra de la instalación y esa si que la puedes bajar por la misma bandeja (de hecho te recomiendo que la hagas con cobre desnudo y que esté en contacto con la bandeja (imagino que será metálica o rejiband). Si pones los inversores en el interior, pues cuando metas el cable metes la tierra. Como es un trafo tendrás todas las tierras de baja juntas allí y también la medida, así que no tienes más problemas para hacerlo.

Lo de los diferenciales no lo pillo. ¿Un trafo toroidal y un diferencial en el cuadro de protecciones de alterna, tipo vigirex de schneider? Esos no llevan tierra.

Unas preguntas tontas: ¿has mirado el proyecto a ver lo que te marca?¿has hablado con dirección de obra?
Responder Citando
  #3 (permalink)  
Antiguo 18-feb-2009
Soludos Soludos está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: abril-08
Ubicación: Madrid
Mensajes: 5
Soludos acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Respuesta: Tierra, instalación en cubierta Unión Fenosa 100kw

Buenas Wassup,

Estoy pensando llevar la tierra de las partes metálicas (marcos, estructura y carcasa inversor) junto con la de los descargadores a una misma toma de tierra que debe ser independiente, lo especifica el proyecto, de la del centro comercial.

Por otra parte está la del inversor (Solarmax 100C, colocado en una habitación), que sí que la llevo en cobre desnudo junto con las tres fases por una bandeja UNEX hasta el armario de medida en el exterior del centro. Junto a este armarió, es un posible lugar donde poner la misma.
¿Está permitido llevar el cobre desnudo con los otros conductores en la misma bamdeja?¿Está permitido poner la tierra del inversor en las inmediaciones de la tierra de baja del propio centro?De esta manera aprovecho la instalación y no se debe de realizar más obra civil.

En el centro comercial hay un trafo de media, para su consumo. Pero el centro de transformación al que va nuestra energía no está en las inmediaciones. De modo, que mejor no mezclarse con ese trafo.

Serían tres tierras independientes, la del centro comercial, la de las estructuras y la del inversor.

Mañana iré a hablar con la dirección de obra para consultarlo, pero creo que me van aayudar poco porque es un tema que he visto que no controlan nada.


Mil gracias por tu colaboración y ayuda
Responder Citando
  #4 (permalink)  
Antiguo 18-feb-2009
wassup wassup está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: enero-09
Ubicación: Toledo
Mensajes: 193
wassup se está empezando a ganar el aprecio del foro
Predeterminado Respuesta: Tierra, instalación en cubierta Unión Fenosa 100kw

La tierra a la que tiene que estar el inversor es la misma que esté la instalación de la sala, osease el inversor a tierra de la instalación.

Pero te tienes que asegurar que la sección de tierra en la sala sea suficiente. Si no tendrás que tirar una línea desde la barra de tierras.

Si usas bandeja Unex debes de poner cable forrado. (Si vas a llevar comunicaciones, aunque sea de plástico ponla a tierra cada varios metros)
Responder Citando
  #5 (permalink)  
Antiguo 18-feb-2009
Soludos Soludos está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: abril-08
Ubicación: Madrid
Mensajes: 5
Soludos acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Respuesta: Tierra, instalación en cubierta Unión Fenosa 100kw

¿Quieres decir que la carcasa del inversor debe de estar conectada a la tierra de la instalación (la que me sale de las bornas de alterna del inversor para que nos entendamos)?
¿Que valor debe de tener esta tierra de instalación cuando la midamos en el seccionador de tierra?

thankyou
Responder Citando
  #6 (permalink)  
Antiguo 18-feb-2009
wassup wassup está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: enero-09
Ubicación: Toledo
Mensajes: 193
wassup se está empezando a ganar el aprecio del foro
Predeterminado Respuesta: Tierra, instalación en cubierta Unión Fenosa 100kw

Cita:
Iniciado por Soludos Ver Mensaje
...la que me sale de las bornas de alterna del inversor ...
¿Que valor debe de tener esta tierra de instalación cuando la midamos en el seccionador de tierra?
Habrá una borna de tierra de esas verdes y amarillas esa es la que tienes que conectar.

Tiene que ser la tierra de la instalación, porque en el caso de una falta tendrías distintos potenciales entre la carcasa del inversor y las posibles masas metálicas que haya en el cuarto.

La resistencia de tierra tiene que ser tal que no se te creen tensiones peligrosas en el caso de fallo a tierra. En lugares secos la tensión máxima es de 50 v. y en locales húmedos 24 v.

Si haces la cuenta verás que te salen valores elevados, por lo que en la práctica aunque tengas 60 ohmios no deberías tener problemas.

Para calcular la tensión tienes que usas la Icc; no la Intensidad nominal, aplicas la ley de Ohm y ya está.
Responder Citando
  #7 (permalink)  
Antiguo 20-feb-2009
Soludos Soludos está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: abril-08
Ubicación: Madrid
Mensajes: 5
Soludos acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Respuesta: Tierra, instalación en cubierta Unión Fenosa 100kw

mil gracias wassup. Me ha quedado bastante claro. Hay he hablado con el responsable de la distribuidora y me lo ha confirmado todo. de nuevo gracias


mañana saldrá el sol otra vez........
Responder Citando
  #8 (permalink)  
Antiguo 20-feb-2009
wassup wassup está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: enero-09
Ubicación: Toledo
Mensajes: 193
wassup se está empezando a ganar el aprecio del foro
Predeterminado Respuesta: Tierra, instalación en cubierta Unión Fenosa 100kw

Si es que algunas veces nos cerramos en banda y no vemos más allá y al primero que le pasa eso es a mi.

Seguro que si no te hubieras agobiado tanto, lo habrías sacado a la primera.

Me alegro de haberte ayudado, que te salga todo bien.
Responder Citando
Respuesta


Etiquetas
100kw, cubierta, fenosa, instalacion, tierra, union

Herramientas
Desplegado

Normas de Publicación
No puedes crear nuevos temas
No puedes responder mensajes
No puedes subir archivos adjuntos
No puedes editar tus mensajes

Los Códigos BB están Activado
Las Caritas están Activado
[IMG] está Activado
El Código HTML está Desactivado
Trackbacks are Desactivado
Pingbacks are Desactivado
Refbacks are Activado



La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 12:11.


Desarrollado por: vBulletin® Versión 3.8.7
Derechos de Autor ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traducido por mcloud de vBhispano.com
Search Engine Optimization by vBSEO
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Copyright, 2002-2011 Solarweb.net

Licencias