La energía solar no es una energía alternativa: es la energía.
Hermann Scheer

Página 1 de 3 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 24

Tema: Pararrayos en planta fotovoltaica

  1. #1
    Fecha de ingreso
    ene 2009
    Ubicación
    soria
    Mensajes
    85

    Predeterminado Pararrayos en planta fotovoltaica

    Hola,
    Por favor, comentarme si es OBLIGATORIO por norma u otra motivo la colocación de un pararrayos. Entendiendo que el CT, en el lado de AT va a tener sus correspondiente protecciones y que el OCR va a tener los 6 pararrayos que tienen montados.
    Gracias

  2. #2
    Fecha de ingreso
    may 2005
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    805

    Predeterminado Respuesta: Pararrayos en planta fotovoltaica

    Que yo sepa si es en un terreno no es obligatorio.
    Supongo que depende de donde coloques la instalación y si es una zona sensible de caída de rayos, pero tenía entendido que esto a lo unico que obliga es a colocar descargadores de sobretensión de una clase u otra.
    Si es el caso de una instalación sobre un edificio público, entonces es el edificio el que la tiene y digamos que también afecta a la instalación fotovoltaica.
    Creo que ahora con el CTE es obligatorio pararrayos en todas las edificaciones. Entonces ya entramos en la misma dinámica que con las estructuras ¿es obligatorio aplicar el CTE para una instalacion fotovoltaica? ¿Es una nueva "edificación"?
    Por ahí había un debate abierto sobre si una instalación fotovoltaica se considera una edificación o no...

    Estructuras fotovoltaicas - Foros Sólo Arquitectura
    "Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).

  3. #3
    Fecha de ingreso
    ene 2009
    Ubicación
    soria
    Mensajes
    85

    Predeterminado Respuesta: Pararrayos en planta fotovoltaica

    Hola y gracias,
    A la salida del trafo en AT va a llevar autovalvulas y el seccionador correspondiente y el poste de salida del CT tb llevará autoválvula, el OCR que obliga la compañía lleva unos pararrayos (autoválculas) incorporadas.
    Qué te parece?

  4. #4
    Fecha de ingreso
    may 2005
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    805

    Predeterminado Respuesta: Pararrayos en planta fotovoltaica

    Pues la verdad que según el CTE es obligatorio si la frecuencia esperada de impactos es mayor que el riesgo admisible.
    Según esto habría que proteger con pararrayos además de con los sistemas internos que entiendo corresponderían con las válvulas que indicas.
    "Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).

  5. #5
    Fecha de ingreso
    ene 2009
    Ubicación
    soria
    Mensajes
    85

    Predeterminado Respuesta: Pararrayos en planta fotovoltaica

    La autoválvulas están en la torre de salida del CT y en el OCR que está en otra torre intermedia hasta el punto de entronque.
    Leyendo el CTE, en su sección 8, no parece que sea necesario ponerlo, al menos NO obligatorio....eso entiendo yo

  6. #6
    Fecha de ingreso
    may 2005
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    805

    Predeterminado Respuesta: Pararrayos en planta fotovoltaica

    Pues según el CTE es obligatorio si la frecuencia de impactos es mayor que el riesgo admisible.
    Y curiosamente resulta que a no ser que sea una casa aislada de una única planta y en un lugar de poco riesgo, en la mayoría de los casos si se hace el cálculo resulta esa frecuencia mayor.
    Por tanto, ahora habría que preguntarse si en una instalacion fotovoltaica de un terreno sería o no obligado.
    Volvemos a la definición de "edificación" para ver si le aplicamos o no el CTE. Pero ahora le doy la vuelta pensando que una instalación de paneles solares no alberga personas y por tanto el riesgo sobre la misma es únicamente material, por ello quizás sea demasiado aventurero pero intuyo que puede quedar excluida de la definición de edificación,y por tanto excluida de la obligatoriedad del pararrayos.
    Yo por si acaso ya estoy hablando con empresas de pararrayos para implantarlo en nuestras instalaciones, considero que la inversión que supone justifica el riesgo de un impacto eléctrico directo.
    Ante tal impacto, ni los descargadores de sobretensiones protegerían.
    "Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).

  7. #7
    Fecha de ingreso
    ene 2009
    Ubicación
    soria
    Mensajes
    85

    Predeterminado Respuesta: Pararrayos en planta fotovoltaica

    Hola,
    Te recomiendo que te leas la parte de SU capítulo 8 creo, claramente la definición de qué debe obligatoriamente llevar pararrayos las excluye, pero aun así, si te haces la cuenta de Ne y Na, ni por asumo (al menos en mi zona) se acerca a la condición de obligatoriedad. Yo he visto entrar rayos por el lado de BT y parar en la protección del trafo, incluso habiendo pararrayos muy próximos, por lo que no sé hasta que punto merece la pena.
    Opina por favor

  8. #8
    Fecha de ingreso
    may 2005
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    805

    Predeterminado Respuesta: Pararrayos en planta fotovoltaica

    Pues es cierto que con el calculo de la SU8. apartado 1, en el caso de cataluña y en el punto de mas riesgo (Ng=6) se está, para una instalación de unos 100 kW (superficie de captura Aa=3225 m2), casi al limite:
    Ne = 0,019 / Na = 0,022
    La verdad es que con estos datos legalmente no se está en obligación, a no ser grandes plantas fotovoltaicas de mucha más superficie que el ejemplo, a colocar un pararrayos en la instalación.
    Yo quizás sí vería conveniente comentar al titular la posibilidad, creo que dada la inversión que una instalación de este tipo supone, debe de tener la opción al menos de valorarlo. De hecho, si pensamos en el coeficiente de la tabla 1.5, C5, que dice algo así:
    Tabla 1.5 Coeficiente C5
    Edificios cuyo deterioro pueda interrumpir un servicio imprescindible (hospitales,
    bomberos, ...) o pueda ocasionar un impacto ambiental grave.... 5
    Resto de edificios.... 1
    Nuestro caso logicamente responde a C5=1, pero quizás el titular de la instalación por la inversión que en ella ha llevado a cabo supone para él un servicio imprescindible el que su instalacion pueda funcionar correctamente (para mi lo sería).
    De todas maneras habría que ver qué puede costar una instalación de pararrayos para unas superficies tan grandes como los terrenos con plantas solares, quizás luego resulte que le vale como media instalación fotovoltaica, en esto hablo por hablar porque lo desconozco.
    Por otro lado, si el impacto del rayo no es directo con descargadores de sobretensiones ya debería ser suficiente, al menos que la caída sea muy muy cercana y los descargadores no tengan la capacidad suficiente de derivar la energía del rayo y acabe reventando.
    "Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).

  9. #9
    Fecha de ingreso
    ene 2009
    Ubicación
    soria
    Mensajes
    85

    Predeterminado Respuesta: Pararrayos en planta fotovoltaica

    Hola,
    Mis cuentas son las siguientes
    Ne=Ng*Ae*C1*10^-6; con Ng=2,5 para mi zona;Ae=4410 m^2;C1=0,5
    Ne=0.0055125
    Na=5.5*10^-3/C2*C3*C4*C5; C2=0.5 (metálica);C3=1 (metálica);C4=0.5 (edificio no ocupado normalmente);C5=1(resto de edificios...no considero que el paro de una central FV de un particular cause impacto ambiental grave).
    Na=0.022
    Ne<<Na por lo que la ley no obligaría en principio. Con las protecciones de la línea de AT sería suficiente a mi parecer.
    Ciao

  10. #10
    Fecha de ingreso
    ene 2009
    Ubicación
    soria
    Mensajes
    85

    Predeterminado Respuesta: Pararrayos en planta fotovoltaica

    Hola,
    No obstante, para que os hagais números, un pararrayos Franklin de radio de protección 100 m (más que de sobra para una sup. de este tipo), con poste, punto, conexiones, cableado, poste de 8 m, etc., unos 4000 euribores.
    Ciao

Página 1 de 3 123 ÚltimoÚltimo

LinkBacks (?)

  1. Hits: 1
    21/01/2009, 19:17

Temas similares

  1. seguro planta fotovoltaica
    Por jaimevg en el foro Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 10/12/2008, 17:07
  2. AMORTIZACION PLANTA FOTOVOLTAICA
    Por micro3 en el foro Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 17/11/2008, 23:12
  3. Deterioro de una planta fotovoltaica
    Por CarlosValencia en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 16/03/2008, 20:09
  4. PLANTA FOTOVOLTAICA VALENCIA
    Por carliny en el foro Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 39
    Último mensaje: 19/10/2006, 12:15
  5. Pararrayos en una huerta solar
    Por rock&amp;sol en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 07/05/2006, 20:34

Etiquetas para este tema

Permisos de publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •  

Copyright, 2002-2012 Solarweb.net

Licencias


Search Engine Optimization by vBSEO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46