Hola CarlosIndicorp: Como indicación te diré que yo utilizo lo siguiente - De los paneles a la caja de conexión en contínua: <1% - De la caja de conexión en contínua al inversor: <0.5% - Del inversor al trafo o contador (incluso, teniendo en cuenta la caja de conexión en alterna): <0.5% Pero vamos, que es cuestión de hacer números entre una sección y otra en la relación coste para el inversor/pérdidas en la producción. |
| ||||
|
Hola Dramos, Gracias por la respuesta, pero entonces entiendo que no hay ninguna limitación tecnica a la hora de hacer el dimensionado por caida de tension? Es decir, que no vamos a diseñar nada que tenga una cdt mayor del 2% o 3% ni en continua ni en alterna, pero el problema es que me encontre con un proyecto a medias para acabar y el dimensionado en alterna le salia una caida de tension del 1,5% con cable de 35 y 80 metros de longuitud y no tengo ganas que industria o nadie diga que eso no esta bien. Yo soy partidario de tener caidas de tension mínimas, aunque las que tu haces son muy bajas no? un 0,5% desde el inversor hasta el equipo de medida? Eso si las perdidas seran muy pequeñas en tus instalaciones en ese aspecto. Un saludo.
__________________ Carlos Muñoz Vivir en la Tierra es caro pero ello incluye un viaje gratis alrededor del sol cada año. |
| |||
|
En la Instrucción ITC-BT-40, sobre instalaciones generadoras en baja tensión, se indica que la c.d.t. de los cables de conexión entre generador y el punto de conexión a la red de distribución pública no debe ser superior al 1,5%. Dicho valor puede ser aplicable a la pérdida entre inversor FV y la red de distribución. En el RD 1663/2000 de 29 de septiembre no se especifica nada respecto a las caídas de tensión en los cables del sistema de generación fotovoltaico. En el pliego del Idae creo q si marca caidas de tensión entre paneles - inversor - red. A tu elección, pero yo personalmente la del 1.5% la llevo a rajatabla. Espero haberte ayudado, saludos.
__________________ elsolnoseagota@hotmail.com |
| |||
|
CarlosIndicorp: Hombre, al ubicar los inversores intento que estén lo más cercanos a la acometida. Y un dato, ¿no te has dado cuenta que las limitaciones del lado AC suelen venir determinadas por la corriente? En ese caso, pese a aumentar la sección para que la cdt sea menor, no vas a mejorar la eficiencia apenas más de un 0.1%. Para mí, el cálculo incicial lo hago pensando en el lado DC y en reducir costes al mínimo siempre que no perjudiquen a la producción. Y aumentar costes lo razonable para ganar un 0.5%-1% de producción anual. Lo tengo bien clarito: el cliente siempre ha de ganar más pagando lo menos posible. Además, echando números lo que me suele suceder es que el cliente no nota el incremento de coste y sí nota el "aumento" de producción. No veas los ojos de águila que tienen para distinguir entre 31000€ y 31250€ brutos anuales... En resumen, antes que preocuparte por cumplir la cdt del 1.5% del lado AC del inversor suele ocurrir que te tropieces con la limitación de corriente. Última edición por dramos fecha: 28-08-2008 a las 12:25:50 |
![]() |
| Bookmarks |
| Herramientas | |
| Desplegado | |
|
|
La energía | Energía
solar térmica | Solar
fotovoltaica | Energía eólica | Enlaces solares
| Directorio de
empresas de energía solar
Oferta formativa en energía solar | Ofertas de empleo energía solar | Eventos energía solar
Nota legal | Quienes somos |
Contactar | Enlázanos | Publicidad