Predeterminado Que % de CDT utilizais tanto en CA como en CC

Hola a todos,

Mirando otros posts no acabo de ver que se hable del % de caida de tension límite que utilizais para instalaciones conectadas a red.

Aqui propongo el mio que no se se si es del todo correcto.

Modulo - caja de conexiones CC - entrada inversor-------> 1% de c.d.t.

salida inversor - caja proteciones CA - equipo de medida--> 1,5% de c.d.t.

Es decir:
CDT en continua 1%
CDT en alterna 1,5%

Me recomiendan que haga 1,5% en cont¡nua y 1% en alterna.

Como lo veis?
Alguna sugerencia?

Gracias y saludos.
__________________
Carlos Muñoz

Vivir en la Tierra es caro pero ello incluye un viaje gratis alrededor del sol cada año.
Responder Con Cita
  #2 (permalink)  
Antiguo 28-08-2008
Miembro del foro
 
Registrado: jun 2008
Ubicación: Madrid
Posts: 79
dramos va por buen camino
Predeterminado Re: Que % de CDT utilizais tanto en CA como en CC

Hola CarlosIndicorp:
Como indicación te diré que yo utilizo lo siguiente
- De los paneles a la caja de conexión en contínua: <1%
- De la caja de conexión en contínua al inversor: <0.5%
- Del inversor al trafo o contador (incluso, teniendo en cuenta la caja de conexión en alterna): <0.5%

Pero vamos, que es cuestión de hacer números entre una sección y otra en la relación coste para el inversor/pérdidas en la producción.
Responder Con Cita
  #3 (permalink)  
Antiguo 28-08-2008
Avatar de CarlosIndicorp
Miembro del foro
 
Registrado: mar 2008
Ubicación: Barcelona
Posts: 28
CarlosIndicorp va por buen camino
Predeterminado Re: Que % de CDT utilizais tanto en CA como en CC

Hola Dramos,

Gracias por la respuesta, pero entonces entiendo que no hay ninguna limitación tecnica a la hora de hacer el dimensionado por caida de tension?

Es decir, que no vamos a diseñar nada que tenga una cdt mayor del 2% o 3% ni en continua ni en alterna, pero el problema es que me encontre con un proyecto a medias para acabar y el dimensionado en alterna le salia una caida de tension del 1,5% con cable de 35 y 80 metros de longuitud y no tengo ganas que industria o nadie diga que eso no esta bien.

Yo soy partidario de tener caidas de tension mínimas, aunque las que tu haces son muy bajas no? un 0,5% desde el inversor hasta el equipo de medida?

Eso si las perdidas seran muy pequeñas en tus instalaciones en ese aspecto.

Un saludo.
__________________
Carlos Muñoz

Vivir en la Tierra es caro pero ello incluye un viaje gratis alrededor del sol cada año.
Responder Con Cita
  #4 (permalink)  
Antiguo 28-08-2008
Miembro del foro
 
Registrado: sep 2006
Ubicación: La Rioja
Posts: 66
deunplis acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Re: Que % de CDT utilizais tanto en CA como en CC

En la Instrucción ITC-BT-40, sobre instalaciones generadoras en baja tensión, se indica que la c.d.t. de los cables de conexión entre generador y el punto de conexión a la red de distribución pública no debe ser superior al 1,5%. Dicho valor puede ser aplicable a la pérdida entre inversor FV y la red de distribución.
En el RD 1663/2000 de 29 de septiembre no se especifica nada respecto a las caídas de tensión en los cables del sistema de generación fotovoltaico.
En el pliego del Idae creo q si marca caidas de tensión entre paneles - inversor - red.
A tu elección, pero yo personalmente la del 1.5% la llevo a rajatabla.
Espero haberte ayudado, saludos.
__________________
elsolnoseagota@hotmail.com
Responder Con Cita
  #5 (permalink)  
Antiguo 28-08-2008
Miembro del foro
 
Registrado: jun 2008
Ubicación: Madrid
Posts: 79
dramos va por buen camino
Predeterminado Re: Que % de CDT utilizais tanto en CA como en CC

CarlosIndicorp:
Hombre, al ubicar los inversores intento que estén lo más cercanos a la acometida. Y un dato, ¿no te has dado cuenta que las limitaciones del lado AC suelen venir determinadas por la corriente? En ese caso, pese a aumentar la sección para que la cdt sea menor, no vas a mejorar la eficiencia apenas más de un 0.1%.
Para mí, el cálculo incicial lo hago pensando en el lado DC y en reducir costes al mínimo siempre que no perjudiquen a la producción. Y aumentar costes lo razonable para ganar un 0.5%-1% de producción anual. Lo tengo bien clarito: el cliente siempre ha de ganar más pagando lo menos posible.

Además, echando números lo que me suele suceder es que el cliente no nota el incremento de coste y sí nota el "aumento" de producción. No veas los ojos de águila que tienen para distinguir entre 31000€ y 31250€ brutos anuales...
En resumen, antes que preocuparte por cumplir la cdt del 1.5% del lado AC del inversor suele ocurrir que te tropieces con la limitación de corriente.

Última edición por dramos fecha: 28-08-2008 a las 12:25:50
Responder Con Cita
Respuesta

Bookmarks

Herramientas
Desplegado

Normas de Publicación
Tu no puedes comenzar nuevos hilos
Tu no puedes publicar respuestas
Tu no puedes adjuntar archivos
Tu no puedes editar tus mensajes

BB code está habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Código HTML está deshabilitado
Trackbacks are habilitado
Pingbacks are habilitado
Refbacks are habilitado
Saltar a Foro


La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 23:44:09.


Powered by vBulletin® Version 3.7.4
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.2.0
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net

La energía | Energía solar térmica | Solar fotovoltaica | Energía eólica | Enlaces solares | Directorio de empresas de energía solar
Oferta formativa en energía solar | Ofertas de empleo energía solar | Eventos energía solar
Nota legal | Quienes somos | Contactar | Enlázanos | Publicidad

Top50Solar Esp Photovoltaic, Solar Energy - European Top 100 Solar


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24