Predeterminado Inversores -> Contador trifásico

Hola a todos:
A ver quién me podría ayudar. ¿Qué solución técnica empleáis cuando una sola instalación vuelca en varios inversores?

Ej:2 inversores trifásicos de 30KW + 3 inversores monofásicos de 5KW(cada uno a diferente fase).

En un principio el lado AC lo entiendo como una caja de conexiones alterna que reagrupase todos los inversores en tres fases, estas fases irían al contador trifásico, y de aquí CGP, embarrado y acometida.

¿Hay alguna otra solución?
Responder Con Cita
  #2 (permalink)  
Antiguo 26-08-2008
Miembro del foro
 
Registrado: may 2008
Ubicación: guipuzcoa
Posts: 107
FRACTION acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Re: Inversores -> Contador trifásico

Tal y como lo pones esta bien.
Puede haber diferentes planteamientos, es decir:
a/ Un solo cuadro de protecciones en alterna para unir las salidas de los inversores.
b/ Un cuadro de protecciones en alterna para cada inversor y un cuadro general para unir los anteriores.
c/ Un cuadro de protecciones en alterna para cada inversor de 30kw, un cuadro de protecciones en alterna para los 3 invs. de 5kw y un cuadro general para unir los anteriores.
Todo depende de la ubicación de los inversores.
Cada cuadro de más conlleva un térmico general de salida y el consiguiente térmico general de entrada en el cuadro general para proteger la línea de un cuadro a otro.

Un saludo a todos los que como yo no hemos dejado de currar en verano.
Responder Con Cita
  #3 (permalink)  
Antiguo 27-08-2008
Miembro del foro
 
Registrado: dic 2006
Ubicación: Madrid
Posts: 273
Mark va por buen camino
Predeterminado Re: Inversores -> Contador trifásico

Hola Dramos,

Según normas (que recuerde), lo que planteas es correcto y como dice Fraction, 1 caja de protección completa después de cada inversor y antes de salida a contador/embarrado, de otra forma puedes tener pegas con la EICI.

Saludos Cordiales
Responder Con Cita
  #4 (permalink)  
Antiguo 27-08-2008
Miembro del foro
 
Registrado: jun 2008
Ubicación: Madrid
Posts: 74
dramos acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Re: Inversores -> Contador trifásico

Pues confirmando lo dicho por Mark y Fraction, para mí queda ya clarito el tema. Muchísimas gracias por vuestras respuestas
Responder Con Cita
Respuesta

Bookmarks

Herramientas
Desplegado

Normas de Publicación
Tu no puedes comenzar nuevos hilos
Tu no puedes publicar respuestas
Tu no puedes adjuntar archivos
Tu no puedes editar tus mensajes

BB code está habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Código HTML está deshabilitado
Trackbacks are habilitado
Pingbacks are habilitado
Refbacks are habilitado
Saltar a Foro


La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 13:00:46.


Powered by vBulletin® Version 3.7.4
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.2.0
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net

La energía | Energía solar térmica | Solar fotovoltaica | Energía eólica | Enlaces solares | Directorio de empresas de energía solar
Oferta formativa en energía solar | Ofertas de empleo energía solar | Eventos energía solar
Nota legal | Quienes somos | Contactar | Enlázanos | Publicidad

Top50Solar Esp


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24