    Predeterminado Error Circuito DC

    Acabo de arrancar una instalación pequeña de 6KWp en tejado la cual comenzó a funcionar. Durante varios días ha trabajado sin problemas. De repente comprobando los dos inversores instalados, muestran un mensaje de "Error en circuito DC". en los dos inversores a la vez. Por fuera, todo parece correcto, las conexiones parecen correctas. Me extraña que durante días funcionase y que ahora los dos inversores den el mismo error a la vez.

    ¿Alguien ha tenido una experiencia similar? ¿Alguien puede dar alguna luz al respecto?

  2. #2
    Fecha de ingreso
    mar 2006
    Ubicación
    VALENCIA
    Mensajes
    1,201

    Predeterminado Re: Error Circuito DC

    Que inversores son? el mensaje de error deberia ir acompañado de un codigo que te de una idea de donde se esta produciendo el fallo..si no, te puedes volver loco...desde fallos internos de las protecciones del mismo inversor...hasta tensiones fuera de rango en la red , fíjate si tienes aspectos a revisar...

  3. #3
    Fecha de ingreso
    ago 2008
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    12

    Predeterminado Re: Error Circuito DC

    Miguelón11, muchas gracias por la respuesta.

    Los inversores son Kaco 3.500 xi, llevan instalados 2 meses escasos. Desgraciadamente el mensaje viene sin código así que ando a ciegas.

    ¿Si fuese por tensiones fuera de rango, volvería a funcionar cuando se volviese a una situación normal? Lo digo porque lleva 2 días así y no ha cambiado.

    Si fuese fallo de las protecciones del inversor sería mala suerte que hayan fallado los dos a la vez.o ¿Podría ser normal? ¿Que te parece? ¿Algo que pueda hacer quick and dirty para ver si arranca?

  4. #4
    Fecha de ingreso
    mar 2006
    Ubicación
    VALENCIA
    Mensajes
    1,201

    Unhappy Re: Error Circuito DC

    La conexión a red es trifásica...?

  5. #5
    Fecha de ingreso
    jun 2008
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    184

    Predeterminado Re: Error Circuito DC

    Miguelón: el Kaco 3500xi es monofásico.
    Datos relevantes: Ppv=4200Wp ;Pnom=3450W;Pmaxac=3800W;Vmpp=350-600V;Vdcmax=800V;Iacmax=16.5A

    Kenex: ¿Sabes si el que ha dimensionado la instalación ha SOLICITADO EXPRESAMENTE a Kaco la corriente máxima en contínua? Es que en la hoja de caracteristicas no aparece y en los días más calurosos la Isc puede (y sospecho) que está rebasando los límites del inversor. Puedes probar si es eso directamente: quita una rama en cada inversor y mira si funciona. Si así es, confírmalo conectando dicha rama y vuelve a quitar otra (que también debería funcionar). En ese caso sabrás que siempre que lleguen los días calurosos del veranito te pasará lo mismo y seguirás con error mientras no cambies a otros modelo de inversor.

    Cuéntame al final qué haces.

  6. #6
    Fecha de ingreso
    ago 2008
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    12

    Predeterminado Re: Error Circuito DC

    Miguelon 11 y dramos: Gracias por vuestros comentarios.

    La conexión iba a ser trifásica pero al final ha tenido que ser monofásica ya que nos pedían 3 inversores para hacerla trifásica. En cuanto a lo de haber solicitado la potencia máxima en continúa a Kaco, no lo sé lo preguntaré (supongo que si).

    Lo que si os puedo comentar y es alucinante (de novela) es que el viernes pasado, (yo no pude estar presente) se hizo una prueba de quitar de las proximidades del inversor el modem de comunicaciones (estaba como a unos 30cm) y por lo visto desapareció el error y los inversores arrancaron. La explicación que me han dado es que el modem hacía "ruido" osea interferencias y eso "bloqueaba" los inversores. Yo es la primera vez que escucho eso. Mañana martes me van a informar de como va la cosa.

    El modem es de una gran compañía de telecomunicaciones alemana lo cual en principio me ha dicho ciertas fuentes expertas que esos no deberían dar problemas, y que quizá el problema viene de que el inversor no "soporta" la cercanía del modem pero que otros si la soportarían. ¿Que os parece, problema de inversor, de modem o de mala suerte?

    Saludos y gracias

  7. #7
    Fecha de ingreso
    mar 2006
    Ubicación
    VALENCIA
    Mensajes
    1,201

    Predeterminado Re: Error Circuito DC

    "cuando el diablo no tiene nada que hacer, con el rabo mata moscas..." dicho pupular Castelllano... a veces los problemas se producen por causas q no te puedes ni imaginar...cuando piensas q todo deberia ir perfecto, la mas mínima estupidez puede causar un gran problema..

    Me alegro d q lo hayas solucionado y lo incluiré en mi manual de "Errores que es imposible q se produzcan..jajj".

    Un saludo

  8. #8
    Fecha de ingreso
    mar 2006
    Ubicación
    VALENCIA
    Mensajes
    1,201

    Predeterminado Re: Error Circuito DC

    Cita Iniciado por dramos Ver mensaje
    Miguelón: el Kaco 3500xi es monofásico.
    Datos relevantes: Ppv=4200Wp ;Pnom=3450W;Pmaxac=3800W;Vmpp=350-600V;Vdcmax=800V;Iacmax=16.5A
    GRACIAS, despues de instalar 30 Kaco 3500xi ...se me habia olvidado que era monofásico...ahora bien la pregunta no era si el inversor es monofásico.....

  9. #9
    Fecha de ingreso
    jun 2008
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    184

    Predeterminado Re: Error Circuito DC

    kenes, ¿te sigue pasando el problema ese estos días?

  10. #10
    Fecha de ingreso
    ago 2008
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    12

    Predeterminado Re: Error Circuito DC

    Dramos y Miguelón 11.

    Muchas gracias por vuestro interés. La semana pasada pensaba que el problema había desaparecido ya que me dijeron que al desactivar el modem, la instalación había arrancado. Dos días después volvieron y el error continua (yo lo ví el mismo Sábado), sigo sin exportar por "error en circuito DC". Ya se nos han acabado las ideas y sólo queda que vaya el técnico de Kaco y le haga un exorcismo a los inversores.

    Os mantendré informados.

Página 1 de 3 123 ÚltimoÚltimo

Etiquetas para este tema

Permisos de publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •  

Copyright, 2002-2012 Solarweb.net

Licencias


Search Engine Optimization by vBSEO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46