Hola, estoy algo perdido porque la compania (Fecsa) me ha dicho que tengo que poner el icp y diferencial accesibles para una instalación de 5kwn. Y estos deben de ir en módulos diferentes. La verdad es que estoy algo ofuscado porque los habia colocado en el interior como en una vivienda y ahora los tengo que sacar fuera. Alguien me puede indicar como he colocarlos correctamente, no se estoy seguro si tiene se con cerradura Gis, pero es que no encuentro un armario tan pequeño con esta cerradura...... no se.. Agradezco comentarios y sugerencias Gracias |
| |||
|
Hola, Yo he tenido el mismo problema con una instalación pequeña de 5kW. Según sus normas técnicas de interconnexion tienes que poner una centralización tipo TMF1-IFV que esta preparada para un contador trifásico de lectura directa y utilizar solo 1 fase y neutro. El problema es que la centralización es muy grande (1,08m x 0.54m). Hable con algun técnico y me comentaron que no tienen ningun montaje estandar para instalaciones monofasicas. Saludos. |
![]() |