Ir a Solarweb.net - Energía Solar  

Solarweb.net Temas de Hoy Marcar Foros Como Leídos Grupos Quien Está en Línea
Retroceder   Foros de energía solar Solarweb.net > Energía solar > Fotovoltaica. Sistemas conexión a red > Aspectos económicos, legales y administrativos

Aspectos económicos, legales y administrativos Foro para la discusión de legislación, estudios de rentabilidad, financiación, pólizas de seguros, trámites ante administración o compañias eléctricas, etc. Siempre relativo a instalaciones fotovoltaicas conectadas a red.

Respuesta
 
LinkBack Herramientas Desplegado
  #1 (permalink)  
Antiguo 16-06-2008
Avatar de dansolar
Miembro del foro
 
Registrado: mar 2008
Ubicación: Albacete
Posts: 9
dansolar acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Problemas con el cálculo de secciones.Ayuda PFC!

Hola, queria comentaros un problemilla que tengo con el cálculo de secciones de cables en contínua para una instalación fija e inversor de 100 kW.

Trasteando por el foro he encontrado esta fórmula:

S = (2·ro·P·L)/(e·U)

Donde:
S: Sección calculada (mm2)
ro: Resistividad del conductor a la temperatura de servicio (Omh·mm2/m)
P: Potencia activa (w)
L: Longitud de la línea (m)
e: Caída de tensión máxima admisible (V)
U: Tensión nominal de la línea (V)

pero no me salen las cuentas... la potencia activa qué se supone que es? porque estamos hablando de contínua...Quiero calcular la sección de los cables que van de los módulos a la caja 1 y de la caja 1 al inversor.

Las series son 50 de 16 paneles cada una y he calculado una distancia media de 16 metros entre los paneles y la caja 1 y 35 metros entre la caja 1 y el inversor. El problema es que no se a qué se refiere con "potencia activa" ni con "tensión nominal" de la línea, y la "e" cual cojo? un 1%? 3%?.

Espero haberme explicado bien y espero vuestra ayuda ya que esto es para mi PFC y me queda muy poco tiempo para presentarlo. Gracias y un saludo!!

PD: sólo necesito las secciones de la parte de contínua (antes del inversor) y los paneles son de 160 Wp.
Responder Con Cita
  #2 (permalink)  
Antiguo 19-06-2008
Avatar de dansolar
Miembro del foro
 
Registrado: mar 2008
Ubicación: Albacete
Posts: 9
dansolar acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Re: Problemas con el cálculo de secciones.Ayuda PFC!

A ver gente echarme un cable que estoy con el agua al cuello!!!!!!!!

La fórmula definitiva que estoy usando es:

Sec=(2*0.017*Long*Isc)/3%(Vmax)

Pero no me salen las cuentas ni de coña. Los 16 módulos en serie me dan una tensión máxima de 874 V y la corriente de cada serie es la Isc de un módulo (no??) que son 4,9 A y 45 metros de tirada de cable, hasta aqui cojonudo pero sustituyendo en la formulita de las narices me sale:

Sec=(2*0.017*45*4.9)/26.22=0.2859mm2

pero esto que mierda es???????????????? un cable de menos de un tercio de mm2 para soportar 4.9 amperios y 874 voltios????? pues para eso cuando me corte el pelo guardo unos cuantos para los cables de esta instalación...

Por favor decirme qué estoy haciendo mal porque tengo que presentar el proyecto el lunes y esta p.... mier.... me tiene desquiciado y sin avanzar.

Gracias y un saludo
Responder Con Cita
  #3 (permalink)  
Antiguo 19-06-2008
Miembro del foro
 
Registrado: jun 2008
Ubicación: salamanca
Posts: 1
radivisa acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Re: Problemas con el cálculo de secciones.Ayuda PFC!

La respuesta a tu pregunta es muy facil, lo estas haciendo correctamente. Ahora si te preocupa el cable, vete a las tablas de secciones normalizadas teniendo en cuenta el tipo de instalación y verás cual es adecuado (sección).

Un saludo.
Responder Con Cita
  #4 (permalink)  
Antiguo 08-08-2008
Miembro del foro
 
Registrado: nov 2007
Ubicación: Madrid
Posts: 34
Luis Gamiz Sánchez va por buen camino
Predeterminado Re: Problemas con el cálculo de secciones.Ayuda PFC!

Se suele tomar como valor de la conductividad del cobre 56, lo que es un error. en tu caso tomas para la resistividad 0,017, lo que sería 1/0,017 = 58,82, valor demasiado alto.

Tomar 56 para la conductividad del cobre y 35 para la del aluminio son errores frecuentes. Debe saberse al menos que las conductividades dependen de las temperaturas y los valores dados son para 20 ºC. La hipótesis de temperatura estándar ambiente en España es de 40 ºC, superable por la evidente acción ambiental y por el incremento de temperatura que el efecto Joule tiene sobre el conductor (calentamiento por el hecho de conducir una corriente eléctrica) lo que puede poner a los cables termoestables a temperaturas de hasta 90 ºC. Por tanto el error en la caída de tensión puede ser de hasta el 28 % con facilidad. La conductividad del cobre a 90 ºC es de 44 y la del aluminio 27,3 que son los valores que por defecto se deberían considerar salvo cálculo de la temperatura del conductor, tambien posible. En la página 60 pto.2 del siguiente catálogo de cables para BT hay una explicación al respecto. Y en las página 75 (pto 7) viene un ejemplo de cálculo de la temperatura del conductor.

http://www.es.prysmian.com/es_ES/cables_systems/energy/catalog_prices/catalog/indexcatalog_cat_es.jhtml

Es un apunte, cada uno puede hacer los cálculos como desee pero debe tenerse en cuenta al menos este detalle. Con valores de 56 vamos a tener caídas de tensión superiores a las que pretendemos, y eso conviene saberlo, aunque el sistema no deje de funcionar.

La caída de tensión como dice el RBT debe ser de como máximo el 1,5 % desde el generador hasta el punto de conexión a red (ITC-BT 40, pto 5) y sobredimensionar los cables para un 125 % de la intensidad máxima del generador.

Es decir por el criterio de la intensidad admisible tienes que tener en cuenta en principio que la intensidad sería la que tomes (4,9) x 1,25 que aun así da un valor bajo 6,13 A y luego ir a las tablas de intensidades de la UNE 20460-5-523 (según el sistema de instalación que utilices). Y teniendo en cuenta si fuera el caso factores de corrección como agrupamientos, temperaturas distintas del estándar de 40... En el catálogo para BT del siguiente enlace vienen las tablas y algún ejemplo de cálculo que ayuda en el procedimiento.

Prysmian - Catálogo

Para la intensidad que te sale te sobrará con cable de 1,5 seguramente, sección comercial mínima que encontrarás para cables de energía.

Saludos
Responder Con Cita
Respuesta

Bookmarks

Herramientas
Desplegado

Normas de Publicación
Tu no puedes comenzar nuevos hilos
Tu no puedes publicar respuestas
Tu no puedes adjuntar archivos
Tu no puedes editar tus mensajes

BB code está habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Código HTML está deshabilitado
Trackbacks are habilitado
Pingbacks are habilitado
Refbacks are habilitado
Saltar a Foro


La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 22:36:50.


Powered by vBulletin® Version 3.7.4
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.2.0
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net

La energía | Energía solar térmica | Solar fotovoltaica | Energía eólica | Enlaces solares | Directorio de empresas de energía solar
Oferta formativa en energía solar | Ofertas de empleo energía solar | Eventos energía solar
Nota legal | Quienes somos | Contactar | Enlázanos | Publicidad

Top50Solar Esp Photovoltaic, Solar Energy - European Top 100 Solar


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24