Si te fijas en el diagrama de trayectorias del sol del mismo PCT y en las tablas V-1 a V-10 en función de la inclinación y la orientación puedes deducir lo que buscas.
1- A medida que la orientación de la instalación se aleja del sur hacia el este, las porciones de diagrama con subíndice impar tienen más relevancia que las de subíndice par ( como es lógico), luego contribuyen con un mayor porcentaje a las pédidas finales por sombreado.
Se puede decir que en este caso, la ubicación del generador es la peor " sombra" que puede afectarle...
2- Con la inclinación ocurre igual pero en lugar de con los números ( para entendernos) con las letras. A inclinación 0º, las pérdidas son más críticas en las horas centrales del día en verano, mientras que con inclinación 35º, las mayores pérdidas se producen en las horas centrales de verano.
Luego creo que resulta bastante complicado sacar una formulita mágica ( otra más...) que relacione la distancia óptima con la eficiencia máxima.
El método propuesto por IDAE es óptimo, pues si aseguras que durante las horas centrales del solsticio de invierno no afectarán sombras, menos aún afectarán durante el resto del año ( observa el diagrama) . Además, si ese obstáculo está orientado al sur y no es muy ancho (entre -30º y 30º) , apenas afectará a las primeras horas del día en invierno ( que por otra parte son las que menos contribuyen a las pérdidas finales), y menos aún el resto del año.
Ahora pongámonos en el peor caso, el obstáculo es tan grandísimo que abarca desde -60º ( sureste) a 60 º ( suroeste). Para que ese obstáculo se viese con elevación 0º ( es decir, no afecta a las porciones A del diagrama), la distancia a la que se debería encontrar sería descomunal... y todo eso para evitar una contribución a las pérdidas finales muy pequeñas en comparación con las horas centrales del día.
Ten en cuenta que si la ubicación es óptima ( tabla V-1 para España), no ocurre mucho si se tapa A7 ( que contribuye con 1,00) mientras no se tapen B7, C7 y D7, que suman 4,98.
En cualquier caso, si se dispone de cierto margen a la hora de adelantar o retrasar la posición del generador, se puede optimizar la eficiencia realizando el estudio de sombras y viendo cuánto se gana o se pierde en cada posición.
Saludos.
"Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)