    Predeterminado Tamaños normalizados de protecciones eléctricas

    Me gustaría saber donde puedo encontrar los tamaños normalizados de magenetotérmicos, diferenciales y fusibles (para corriente continua). Ah, y de camino que alguien me ayude a ver cómo se dimensiona un fusible porque no sé con cuánto margen de la intensidad máxima debe de ser.

    muchas gracias.
    "Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).

  2. #2
    Fecha de ingreso
    jun 2005
    Ubicación
    Bulgaria y España
    Mensajes
    788

    Predeterminado

    Para dimensionar un fusible:

    I diseño de la línea <= Calibre fusible <= I máxima admisible de la línea

    Dentro de este margen, puedes seleccionar el fusible que más se aproxime al criterio que quieres que prevalezca, es decir, puedes priorizar la protección, el abastecimiento, etc...

    Además:

    Para fusibles tipo gG normalizados: 1,6xCalibre <= 1,45xImáx. admisible

    Para fusibles de calibre <=16A : Idisparo <= 1,6 I máx. admisible
    "Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)

  3. #3
    Fecha de ingreso
    sep 2005
    Mensajes
    18

    Predeterminado Tamaños normalizados de protecciones eléctricas

    En la www.outbackpower.com se puede descargar el catálogo de productos en español, en que figuran protecciones de c.c.

  4. #4
    Fecha de ingreso
    abr 2005
    Ubicación
    Palma de Mallorca
    Mensajes
    184

    Predeterminado

    Alguien puede indicarme algún sitio donde encontrar información ( libro, página web, ... ) donde haya información clara sobre qué elementos de protección ( magnetotérmicos, diferenciales, varistores, .... ) deben colocarse en una instalación fotovoltaica y cómo debe seleccionarse.

    Gracias. Tximist.

  5. #5
    Fecha de ingreso
    jun 2005
    Ubicación
    Bulgaria y España
    Mensajes
    788

    Predeterminado

    Para el asunto de las protecciones, además de las consideraciones del RD 1663, hay que tener en cuenta las del REBT sobre protección contra contactos directos e indirectos, que son generales para cualquier instalación eléctrica, así como algunas condiciones particulares que pueda exigir la cía eléctrica implicada.

    En este link hay bibliografía sobre protecciones en instalaciones fotovoltaicas. En ellas te van a hablar de los requisitos y aspectos a considerar, así como de las posibilidades existentes de acuerdo con la normativa en vigor.

    http://investigacion.us.es/sisius/si...hp?idpers=4703

    Pero en lo que se refiere al diseño y dimensionado del sistemade protección, ahí tendrías que echar mano de algún manual o apunte sobre diseño de instalaciones eléctricas.

    Si puedes buscar en la red algo sobre el proyecto Univer de la Universidad de Jaén te será muy útil.

    Un saludo.
    "Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)

  6. #6
    Fecha de ingreso
    may 2005
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    805

    Predeterminado

    ¿De la universidad de jaén dices? Ahí fue donde yo estudié!!!
    "Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).

  7. #7
    Fecha de ingreso
    jun 2005
    Ubicación
    Bulgaria y España
    Mensajes
    788

    Predeterminado

    Se trata de un proyecto de 200 kWp perteneciente al programa THERMIE de la Unión Europea, desarrollado por la Universidad de Jaén en colaboración con el IES, Isofotón, ENDESA, el centro de aplicaciones fotovoltaicas de  Newcastle y la empresa Solar Jiennense.

    Está en el Campus de Lagunillas de la Universidad de Jaén.

    Una de las premisas de este proyecto fue desarrollar un sistema de protección y seguridad de sistemas fotovoltaicos en lugares de pública concurrencia.

    El estudio es bastante completo, si teneis oportunidad echadle una ojeada.

    Un saludo.
    "Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)

  8. #8
    Fecha de ingreso
    may 2005
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    805

    Predeterminado

    Aquí podéis encontrar la información disponible de este proyecto:

    http://solar.ujaen.es/Otros/Bibliogr...fia_en_PDF.htm

    saludos.
    "Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).

  9. #9
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    106

    Predeterminado

    Cita Iniciado por welsungo
    Aquí podéis encontrar la información disponible de este proyecto:

    http://solar.ujaen.es/Otros/Bibliogr...fia_en_PDF.htm

    saludos.
    El link ha cambiado

    http://www.ujaen.es/investiga/solar/...n/presenta.htm

    Se que es un tema antiguo, e igual a la gente no le sirve de mucho, pero ya que estoy buscando información y no me cuesta nada acutualizarlo... (por cierto, gracias por la información weslungo y simosol)


    Saludos al foro

  10. #10
    Fecha de ingreso
    may 2005
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    805

    Predeterminado

    jejeje....

    yo terminé ingeniería en la universidad de jaén.
    "Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).


Temas similares

  1. BICICLETAS ELECTRICAS
    Por tropezones en el foro Off-Topic
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 17/01/2011, 17:23
  2. Dimensionado Lineas electricas
    Por Oxys en el foro Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 29/12/2007, 19:17
  3. Plazos de las Compañías eléctricas
    Por pinaro en el foro Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 03/10/2007, 10:26
  4. Tarifas Electricas 2007
    Por gepeto en el foro Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 31/01/2007, 13:41
  5. Compa?ias Electricas y Punto de Conexion.
    Por jj_giral en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 7
    Último mensaje: 15/06/2006, 11:46

Etiquetas para este tema

Permisos de publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •  

Copyright, 2002-2012 Solarweb.net

Licencias


Search Engine Optimization by vBSEO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46