La energía solar no es una energía alternativa: es la energía.
Hermann Scheer


Retroceder   Foros de energía solar > Energía solar > Fotovoltaica. Sistemas conexión a red > Aspectos económicos, legales y administrativos

Aspectos económicos, legales y administrativos Foro para la discusión de legislación, estudios de rentabilidad, financiación, pólizas de seguros, trámites ante administración o compañias eléctricas, etc. Siempre relativo a instalaciones fotovoltaicas conectadas a red.

Respuesta
 
LinkBack Herramientas Desplegado
  #1 (permalink)  
Antiguo 21-feb-2010
José León José León está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: junio-07
Ubicación: Málaga
Mensajes: 27
José León acaba de empezar como quién dice
Unhappy Dudas con Punto de Conexión a Red

Muy buenas a todos:

Quería que me resolvierais una duda que tengo. ¿Podría la compañía eléctrica de turno no concederme el punto de conexión debido a la falta de poder de absorción de la energía por la actual subestación más cercana, o están obligados a darmelo y ellos tienen que preparar los medios técnicos para su evacuación?

Me dicen, todavía no me lo han confirmado, que es probable que no haya "cupo" en la subestación más cercana a donde quiero instalar, porque según ellos las subestaciones tienen una potencia asignada para la fotovoltaica que se quiera conectar, y que por ello podrían no concederme el punto de conexión. También sé que cerca de ésta existe otra de nueva construcción terminada pero que no está arrancada.

Muchas gracias de antemano por vuestra atención
Responder Citando
  #2 (permalink)  
Antiguo 21-feb-2010
Girosol Girosol está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: agosto-09
Ubicación: Girona
Mensajes: 32
Girosol acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Respuesta: Dudas con Punto de Conexión a Red

Hola

La compañia siempre ha de concederte un punto de acceso, lo que pasa es que en función de la potencia te pueden exigit evacuar en MT o en BT, en el caso de BT puede ser que se tenga que ampliar la Estacion transformadora de tensión o mejorar el cableado o canviar el trnansfornmador, eso lo tienes que
Responder Citando
  #3 (permalink)  
Antiguo 21-feb-2010
Girosol Girosol está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: agosto-09
Ubicación: Girona
Mensajes: 32
Girosol acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Respuesta: Dudas con Punto de Conexión a Red

(continua) pagar tu. Puede ser que la cia electrica quiera mejorar el servicio y pague una parte. Si es un poligono industrial, normelment hay una reserva de potencia por metro cuadrado que la cia tiene que cumplir. El RD 1663/2000 encontraras mas informacion REAL DECRETO 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión.
Responder Citando
  #4 (permalink)  
Antiguo 21-feb-2010
Girosol Girosol está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: agosto-09
Ubicación: Girona
Mensajes: 32
Girosol acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Respuesta: Dudas con Punto de Conexión a Red

Artículo 9. Condiciones específicas de interconexión.

1. Se podrán interconectar instalaciones fotovoltaicas en baja tensión siempre que la suma de sus potencias nominales no exceda de 100 kVA. La suma de las potencias de las instalaciones en régimen especial conectadas a una línea de baja tensión no podrá superar la mitad de la capacidad de transporte de dicha línea en el punto de conexión, definida como capacidad térmica de diseño de la línea en dicho punto. En el caso de que sea preciso realizar la conexión en un centro de transformación, la suma de las potencias de las instalaciones en régimen especial conectadas a ese centro no podrá superar la mitad de la capacidad de transformación instalada para ese nivel de tensión. En caso de desacuerdo, será de aplicación lo previsto en el artículo 4.5 de este Real Decreto.
Responder Citando
  #5 (permalink)  
Antiguo 21-feb-2010
José León José León está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: junio-07
Ubicación: Málaga
Mensajes: 27
José León acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Respuesta: Dudas con Punto de Conexión a Red

O sea, que como yo quiero conectar en un polígono industrial 1 Mw me pueden exigir que conecte en MT, pero están obligados a darme el punto de conexión ateniéndonos al RD 1663/2000 no?

Gracias por la respuesta.
Responder Citando
  #6 (permalink)  
Antiguo 21-feb-2010
mallorquin mallorquin está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: junio-08
Ubicación: Mallorca
Mensajes: 22
mallorquin acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Respuesta: Dudas con Punto de Conexión a Red

Hola a todos,
según lo que yo sé, la compañia no tiene porque darte siempre el punto de conexión o otro punto posible si la capacidad de la línea o CT esta ya saturada.
Podría pasar que la subestación esté ya al limite de su capacidad para absorver energía procedente de FV y entonces se pasa la consulta al operador del sistema, que suele ser Red Electrica, y serán ellos los que dirán si sus redes de transporte son capaces de evacuar la energía sobrante.

espero haber sido de ayuda

saludos
Responder Citando
  #7 (permalink)  
Antiguo 22-feb-2010
Girosol Girosol está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: agosto-09
Ubicación: Girona
Mensajes: 32
Girosol acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Respuesta: Dudas con Punto de Conexión a Red

Hola

En principio con 1 Mw NO hace falta que intervenga REE, REE opera con lineas de AT 400 Kv. Con 1000 Kw como mucho saturas el CT y menos posibilidades la linea de 25 Kv. En el peor de los caso tienes que ampliar el CT (poner un transformador de 1200 KVA) o construir uno nuevo, si se trata de la linea es un poco mas complicado en función de si es aerea o subterrania pero también es viable. Al final es solo un tema de dinero.
Responder Citando
  #8 (permalink)  
Antiguo 22-feb-2010
José León José León está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: junio-07
Ubicación: Málaga
Mensajes: 27
José León acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Respuesta: Dudas con Punto de Conexión a Red

Muchas gracias por vuestras respuestas. Hoy me ha contestado el comercial de zona de aquí y me ha dicho que no hay capacidad de absorción. Yo le he dicho que están obligados a darme el punto de conexión y el me ha dicho que sí, pero que me pueden mandar a enganchar a la subestación. Lo que no sé es si ellos han contado con la reserva de potencia que comentais que tienen que hacer para los polígonos industriales, ya que yo no le dije que iba a montar allí, y el polígono es de nueva creación, sólo hay dos naves allí, una de la empresa Ormazabal, que si no me equivoco es de fabricación de transformadores y componentes eléctricos y una nave de Unicaja de servicio logístico. Así que creo que sería factible un punto de conexión dentro del mismo polígono, ya que yo he contado por lo menos 6 CT dentro del mismo. ¿Qué pensais?
Responder Citando
  #9 (permalink)  
Antiguo 22-feb-2010
José León José León está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: junio-07
Ubicación: Málaga
Mensajes: 27
José León acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Respuesta: Dudas con Punto de Conexión a Red

Ah por cierto el comercial es alguien que yo conozco que me informa de por dónde van los tiros, no es nada oficial. Por si os sirve de algo en vuestra opinión. Gracias.
Responder Citando
  #10 (permalink)  
Antiguo 23-feb-2010
Girosol Girosol está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: agosto-09
Ubicación: Girona
Mensajes: 32
Girosol acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Respuesta: Dudas con Punto de Conexión a Red

En todo caso deberas construir un CM y CT para poder conectar en MT. Le deberias pedir al comercial donde puedes empalmar en MT.
Responder Citando
Respuesta


Etiquetas
conexión, dudas, punto, red

Herramientas
Desplegado

Normas de Publicación
No puedes crear nuevos temas
No puedes responder mensajes
No puedes subir archivos adjuntos
No puedes editar tus mensajes

Los Códigos BB están Activado
Las Caritas están Activado
[IMG] está Activado
El Código HTML está Desactivado
Trackbacks are Desactivado
Pingbacks are Desactivado
Refbacks are Activado



La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 11:24.


Desarrollado por: vBulletin® Versión 3.8.7
Derechos de Autor ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traducido por mcloud de vBhispano.com
Search Engine Optimization by vBSEO
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Copyright, 2002-2011 Solarweb.net

Licencias