Nosotros en todas las instalaciones que hemos realizado en pabellones hemos tenido que ubicar los contadores fuera, ya sea en el límite de la parcela o dentro del CT (según condiciones de conexión y demás). En las huertas no se hace así pero sobre cubierta, al menos nosotros, en todos los casos.
|
| ||||
|
Nosotros hicimos un nicho de obra "homologado" para temas de incendios y demás, en el que hemos metido la CGP y el cuadro de contadores y demás, todo dentro de unas puertas metálicas con su llave FECSA. Este nicho se ha hecho en la línea de calle donde está la acometida de FECSA y por tanto pueden mirarlo cuando quieran. Tengo un diagrama si te hace falta y es más rápido que una caja, aunque tiene su coste tb. claro Saludos Cita:
__________________ Siempre hay espacio para nuevos conocimientos y saber!
|
| |||
|
Pues va a ser que el CGP debe instalarse en el límite con la propiedad privada. Lo he encontrado en los "Criterios de interpretación de las normas particulares de Endesa 2005". No te queda otra...
|
| ||||
|
Estoy de acuerdo, Pero lo que no me cuadra es que en un principio me dijeron que era correcto como se iba hacer porque la acometida actual servia para hacer la conexión y el punto de conexión que me dieron fue ese, es decir al final de esa acometida la cual acaba dentro de esa habitación de contadores. Entonces llega el tecnico y como no sabe nada de eso y ademas no nos aviso para acompañarle en la visita y poderle explicar, pues vio el panorama y claramente dijo que eso asi no podia ir. De otra parte, se que comapñia ha aceptado muchas veces que los contadores se puedan instalar dentro por motivos justificables, los cuales dependeran supongo de la comprensión de la persona que tome estas decisiones. Mañana hablare con el responsable de estos temas e intentare explicarle la situación a la espera de que lo considere.
__________________ Carlos Muñoz Vivir en la Tierra es caro pero ello incluye un viaje gratis alrededor del sol cada año. |
| |||
|
No se de que te sorprendes. Todos los profesionales del sector tenemos eso claro. además es muy lógico ....¡que hacer instalaciones es algo más que apretar cables!!
|
| |||
|
Normas Particulares de Endesa 2005: Capítulo VIII - página 4/9: El módulo de salida será de tipo armario para su instalación en intemperie o de doble aislamiento para su instalación en interior. Ambos cumplirán lo especificado para ellos en la norma ENDESA NNL007, y serán precintables. Normativa NNL007 - Página 4/9 Las envolventes (refiriéndose a contadores) deberán estar lo más próximas a la CGP pudiendo constituir una sola unidad, convirtiéndose así en una caja general de protección y medida, sin perjuicios de las dimensiones que ambas deban mantener para cumplir normalmente su propia función. ¿Puedes meter mano por ahí con el técnico de Endesa? (En caso de que tus contadores estén cerquita de la CGP y ésta de la acometida...) |
| ||||
|
De vez en cuando la profesionalidad se constata con echos y no con palabras ...(para quien le sirva en futuras instalaciones)...y me colma de onda satisafacción decir que esta mañana me han aprobado que los contadores se queden donde estan, hablando se entiende la gente y se entiende que si desde un principio compañia dijo que la ubicación era la correcta era extraño que dijeran que no ahora. Asi que seguire con los tramites y espero presentar todo la semana proxima. Saludos.
__________________ Carlos Muñoz Vivir en la Tierra es caro pero ello incluye un viaje gratis alrededor del sol cada año. |
![]() |