Ver Mensaje Individual
  #7 (permalink)  
Antiguo 04-dic-2008
Avatar de Conchuo
Conchuo Conchuo está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: abril-07
Ubicación: Andalucía
Mensajes: 2.348
Conchuo es todo un crack de la energía solarConchuo es todo un crack de la energía solarConchuo es todo un crack de la energía solarConchuo es todo un crack de la energía solar
Predeterminado Re: Problemas con instalación solar

Cita:
Iniciado por TAVEROK Ver Mensaje
Buenas:
Tienes un problema de bateria baja, pero no me estraña, todo eso con una placa de 80 es pedir "peras al olmo".
Lo primero, elimina todos los fluorescentes con cebadores mecanicos, tiralos y pon bombillas de bajo consumo electrónicas, lo segundo no pongas nunca dos baterias con distinto tiempo de uso, es decir una nueva y otra vieja o con mas uso y ademas deben de ser gemelas, y tercero pon otra placa mas.
Y cuarto, un inversor de 1.000 Wts. con una batería de 180 Ah y un módulo de solo 80 Wts. es una locura.

La tensión de tu panel de 19 V. es correcta. Una batería que te de 12 V. esta descargada, te tiene que dar en reposo 12,6 V.
__________________
Saludos
Conchuo

El Sol nos ofrece una energía limpia, segura y gratis... utilecémosla
Responder Citando