Predeterminado Re: Calculo circuladores en circuito de apoyo convencional

Para el cálculo del caudal de las bombas tendrás que tener en cuenta el caudal que necesitas en el intercambiador (tiene que ver con la potencia de la caldera*). Si supones un salto térmico de 15-20 grados a cada lado del intercambiador, con la potencia calculada para el intercambiador, ya tienes el caudal. A más pequeño caudal más salto a igual potencia, más salto térmico, y viceversa...

* Si la potencia de la caldera es de 45 kW, lo normal es que el intercambiador lo dimensiones para esa potencia.