Ver Mensaje Individual
  #11 (permalink)  
Antiguo 11-09-2008
HiPeRioNNN HiPeRioNNN está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: sep 2008
Ubicación: Valencia
Mensajes: 8
HiPeRioNNN acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Re: Ayuda protecciones instalación fotovoltaica

Hola,

todos los inversores hoy en día todos los inversores incorporan buena parte de protecciones, sólo hay que ver su Declaración de Conformidad. Entre estas protecciones, a voz de pronto, me vienen:

-Relés de protección para los propios inversores.
-Relés de protección y actuación ante variaciones de tensión y frecuencia de la red, que desconectan al inversor, actuando, normalmente, en estos valores:
*0'9Un - 1'1Un
*49 - 51 Hz
-Protección ante el funcionamiento antiisla.
-Vigilante de aislamiento (esto es el equivalente al Diferencial de Corriente Continua, pues según tengo entendido no existen tales -las grandes compañías fabricantes de aparamenta eléctrica de maniobra no saben cómo crear la técnica- y se utilizan estos para la c.c. Pero en la práctica son lo mismo).
-Creo que hay más pero ahora no me acuerdo.

Por lo tanto, si se me permite mi modesta opinión, yo me acerco más al esquema planteado por marcobomb, ya que utilizaría fusibles, seccionadores y descargadores para la parte de contínua.

Un saludo.