Ver Mensaje Individual
  #4 (permalink)  
Antiguo 10-09-2008
xavimarin xavimarin está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: jun 2006
Ubicación: Barcelona
Mensajes: 673
xavimarin va por buen camino
Predeterminado Re: Recirculación en sistema directo multivivienda

El retorno lo puedes derivar directamente a acumulador de caldera. Lo ideal sería colocar termostática a la salida, para mandar el agua a temperatura de uso (45ºC), no obstante con el nuvo RITE y el engorro de la legionela, te obligan a tener el agua en el punto más alejado a 50ºC, eso significa que debemos poner una termostática, en cada vivienda, justo después del contador y mezclando con fría. Si el acumulador lo tienes a 60ºC (que sería lo aconsejable), puedes mandar a 60 y mezclar en viviendas directamente, o bien colocar una primera termostática a la salida de acumulador que te baje un poco la temperatura (máximo a 53ºC). De esta manera no mandamos tan caliente y evitamos pérdidas...pero ya es rizar el rizo.
Responder Citando