Pérdidas en conexiones - barras
Hola, tenemos una duda en una instalación en la que tenemos unidas las series de paneles ea 7 cajas con portafusibles en positivo y negativo y estas 7 cajas se unen en una central anterior al inversor. En este armario se unen los 7 positivos y 7 negativos a sendas barras desde las cuales salen los cables al inversor.
Si medimos con la pinza los amperios de cada cable que viene de la caja, nos da una medida de 153 amperios y si medimos el cable de salida después de la barra da 151 amperios. Es decir, que esta conexión se nos ha comido 816w (la corriente es de 408 vdc.... ó un 1,3% de los amperios.
Es esto normal? o quizá la barra esté infradimensionada para la intensidad y haya que poner una mas gruesa que no se coma nada o muy poco
Tenemos otra asunto en los portafusibles y es el siguiente:
Si medimos antes de la entrada cada serie y sumamos los amperios nos dá un valor también superior al del cable de salida después de los fusibles (son de 10A y ninguna de las series supera los 5A en mpp). La salida de los portafusibles están unidos con un peine de cobre y el cable de salida unido en el punto central.
Alguien podría explicarme estas caidas de tensión??? al final todo suma.
Un saludo
Nicolas