Ver Mensaje Individual
  #3 (permalink)  
Antiguo 09-09-2008
HAL9000 HAL9000 está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: mar 2008
Ubicación: Madrid
Mensajes: 59
HAL9000 va por buen camino
Predeterminado Re: Retorno invertido

Radsol, perdona pero creo que esos esquemas que has puesto tienen el retorno directo en los dos casos. En el segundo caso lo que está invertido es la ida (¿?). Por favor que alguien me corrija si me equivoco, pero en realidad el circuito no necesita ese doble gasto en tubería de ida, ya que la distribución de caudales en las distintas plantas para vencer la carga se hace reduciendo el diámetro de tubería por tramos a medida que subimos plantas, y por tramos a medida que avanzamos en cada anillo.

En el retorno simple o directo, el retorno al generador se inicia desde el primer radiador, resultando un sistema desequilibrado hidráulicamente, ya que el recorrido del agua en el emisor más próximo al generador es mucho más pequeño que en el más alejado. En el invertido, el retorno comienza desde el último radiador, y las pérdidas de carga en los emisores más próximo y más alejado del generador están compensadas.

En realidad, por lo general en un edificio de viviendas, la distribución más usada en la práctica es retorno simple o directo con distribución inferior por columnas para cada vivienda o grupo de viviendas que estén en la misma vertical, y anillos en cada vivienda que permitan, de acuerdo con el reglamento, la interrupción del servicio individualmente en caso de mantenimiento o reparación.

En el archivo adjunto hay dos esquemas muy simples de lo que es el retorno directo y el invertido.

Saludos
Archivos Adjuntos
Tipo de Archivo: doc Retorno directo e invertido.doc (49,5 KB (Kilobytes), 68 visitas)
Responder Citando