Hola
Amilcarbarca,
No tengo datos
concretos para rebatir tu hipotesis, pero espero poder razonar porque no es plausible:
- Desde hace mucho tiempo, el control de un seguidor de 2 ejes es una simple tarjeta electronica, que va en el inversor; dicha tarjeta, en la mayoria de los casos tiene simplemente unas pocas entras y salidas, para conectar interruptores de fin de carrera y detectores angulares, asi como unos reles para activar motores o electrovalvulas; el resto son modulos de software que se ejecutan en el microprocesador de control del inversor.
- Por lo anterior, no tendria sentido realizar un sistema centralizado que recibiese las señales de muchisimas torres y a su vez las controlase.
- La simple observacion en el parque puede revelar ocasionalmente un seguidor "desalineado", pero nunca se ha visto todo el parque desalineado.
El acceso a la pagina web, para ver las lecturas de los contadores (por cierto,
NO en tiempo real, sino una vez al mes) afortunadamente no tiene nada que ver con el control de la posicion de los seguidores, pues una parte del parque lleva en funcionamiento desde hace un año y aunque muy inferior a la esperada, ha producido energia (sin control de los seguidores no habria producido
nada).
Algunos de la 1ª fase ya hemos recibido el usuario y password para acceder a las lecturas y la cosa no va mas alla de usa simple pagina web, con 8 lecturas de los meses del año en curso.