Ver Mensaje Individual
  #14 (permalink)  
Antiguo 09-09-2008
Lugh Lugh está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: oct 2005
Mensajes: 39
Lugh acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Re: Módulos con Polarización inversa: Mitad de producción

El REBT si que se cumple, lo que pasa es que si ponemos el positivo a tierra ya no tenemos un sistema IT, entonces el problema esté en cómo protegemos a las personas contra contactos indirectos? Todos los inversores del mercado vienen con vigilantes de aislamiento diseñados para sistemas IT, aislados de tierra.

Sunpower recomienda instalar SMA, tienen desarrolado un dispositivo para éstos inversores, desde mi punto de vista no demasiado legal, se limita a desconectar el vigilante de aislamiento por el día según tengo entendido y mirar por la noche si todo va bien.

Supuestamente con una resistencia de 100 kohmnios aseguramos la instalación ya que para una tensión máxima de 1000V la instensidad máxima que podria pasar por la resistencia es de 10 mA, intensidad por debajo del umbral de peligro para el ser humano. Aunque nosotros hemos comprobado que es claramente insuficiente para despolizar los módulos, estos módulos van como un tiro, 5% más que cualquier otro, pero ha de estar el positivo conectado a tierra. Y además se debe tarar el vigilante de aislamiento del inversor por encima de este valor para que el inversor no vea un fallo de aislamiento y desconecte.

Como experimento te propongo que abras las cajas de conexiones (en los sunpower es muy fácil) de una fila de módulos en carga y midas la tensión que dan los últimos módulos de la fila, es realmente decepcionante.

Nosotros hemos desarrolado un dispositivo, un diferencial de continúa, que funciona con todos los inversores y soluciona este problema, lo que pasa es que estamos pendientes de su certificación.

Saludos.
Responder Citando