Re: PRUEBAS DE RECEPCION CON GRUPO GENERADOR
Estimado compañero, para estos casos de recepción de la instalación y dado que es imposible comprobar la instalación hasta que no está conectada a la red, planteale al promotor hacer una recepción provisional, en la que comprobais la parte de continua, haciendo mediciones antes de o los inversores que tengais.
En esta recepción ya se comprueba que la parte de continua funciona y sobre todo si existe algún string que falle por algún módulo en serie que no de tensión, además tambien os evitais problemas depues en la conexión a la red, si existe algún fallo en continua ya lo tendreis solucionado.
A su vez realizar un protocolo de medición, y de actuación y el mismo se lo entregais a la ingenieria, o bien que os acompañe en las mediciones.
De esta forma, y me imagino que la prisa es por cobrar la ultima parte de la instalación, comentarlo con el promotor como solución intermedia por lo menos podreis cobrar parte del fin de obra aunque no lo cobreis todo.
Lo mejor como se apunta en este foro es no hacer "experimentos" y esperar a la puesta en marcha por conexión a la red para los últimos retoques en la planta sifuera necesario por fallo de algún inversor, etc.
Espero os haya aportado algo.
|