Ver Mensaje Individual
  #3 (permalink)  
Antiguo 05-09-2008
xavimarin xavimarin está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: jun 2006
Ubicación: Barcelona
Mensajes: 673
xavimarin va por buen camino
Predeterminado Re: Intercambiadores en viviendas Dimenesionado tubería

En este caso no se trata de distribución de ACS, sino más bien de un caudal en circuito cerrado que alimenta los intercambiadores en vivienda.

Aquí puedes utilizar el factor de simultaneidad K = (19+N)/[10*(N+1)] (no bajando nunca de 0,2, así obtendrás un caudal pequeño pero según recomiendan algunas fuentes suficiente.

O puedes aplicar un factor de simultaneidad un poco más generoso, creo que es el que aplica gas natural, el cual desconozco.

Yo he dimensionado con el primero.

A decir verdad es una instalación que a la que haya 2 ó 3 consumos simultáneos, absorbe todo el caudal, pero según algunos cálculos estadísticos es suficiente. (fuente Wagner Solar).

Es una instalación un poco difícil de equilibrar, ya que corres el peligro quye todo el caudal se vaya por los primeros ramales. Así es importante que cada ramal presente una pérdida de carga lo más próxima posible, ya sea mediante retorno invertido o reduciendo diámetros.

Saludos.
Responder Citando