Predeterminado Re: Intercambiadores en viviendas Dimenesionado tubería

Hola, aparte de los consejos del Señor xavimarin y otros del foro, he investigado algunos apuntes de fontanería y he llegado a las siguientes conclusiones, que alguien me corrija si detecta algo erróneo:

1. Cuenta el número de servicios de ACS de cada vivienda, en baños, aseos y cocinas.

2. Aplícales el valor del caudal mínimo para cada uno de ellos, según corresponda, atendiendo al HS4.

3. En una sola vivienda, por ejemplo, imagina que tienes 6 puntos de consumo de ACS, y eso te da un caudal total de 0,6 l/s. Aplicas el factor de simultaneidad Kp = 1/raíz(n-1), donde n son tus 6 puntos de consumo, y resulta Kp = 0,44721. Nunca Fs debe ser menor de 0,20, si es así, pones 0,20 directamente. En resumen, para esa vivienda, el caudal simultáneo será 0,6 x Kp.

4. Tras hacerlo vivienda por vivienda, pasas a nombrar cada tramo que abastece a una vivienda y/o a un grupo de ellas. Si solamente abastece a una vivienda, considera el valor del caudal simultáneo que obtuviste en el paso anterior para ella. Si son más de una, aplicas otro factor de simultaneidad, un porcentaje P = (n+19)/10x(n+1), siendo n el número de viviendas que abastece el tramo.

Por ejemplo, tras calcular los caudales simultáneos de 2 viviendas, llegas a que el de una es 0,22 l/s y el de otra 0,3 l/s. El caudal simultáneo para el tramo que las alimenta será el sumatorio de todos los caudales simultáneos de las viviendas, en este caso 0,22 + 0,3 = 0,52 l/s, multiplicado por P.

Y así con cada tramo, lógicamente, observarás que, a medida que te acercas al tramo principal, aumentan los caudales de cada tramo, ya que vas alimentando cada vez a más viviendas.

Espero haberte servido de ayuda.