Efectivamente SolarJonathan es la conclusión a la que llego: usar estos módulos con el inversor que ellos recominedan.
De hecho leed lo que ponen el manual de instalación: "Para lograr un rendimiento óptimo de ls módulos, sólo deben usarse en configuraciones con inversores protegidos con aislamiento galvánico, en las cuáles la polaridad + de la cadena
FV esté conectada a tierra a través de un fusible. Si no se cumple esta condición, el rendimiento de sistema disminuye y se invalida la garantía..."
Sin ánimo de ser repetitivo y en la línea de lo que dice DGL quiero hacer esta breve reflexión:
- ¿Hay en España instalaciones de Sunpower con estos (los recomendados) u otros inversores (no recomendados)? Supongo que sí...
- ¿Y cómo han echo la conexión? ¿Con el + a tierra?
- ¿Esto cumple el REBT?
Sinceramente creo que este tipo de conexión no está permitida aqui en España.
¿Se está entonces firmando proyectos en donde ponemos cableado DC positivo y negativo de forma impedante y luego la conexión la hacemos como dice el fabricante? Si es así, y algún día pasa algo (que Dios quiera que no) la Legislación nos va a decir que el fabricante puede cantar misa pero que la Normativa hay que cumplirla...