Predeterminado Re: Vaso de expansión

Para calcular el circuito hidraulico, es decir para escoger la bomba, es necesario conocer la perdida de carga a traves del recorrido mas desfavorable, dado que los caudales se ajustaran solos (leyes de la fisica) para que a traves de cualquier otro circuito en paralelo con el recorrido principal la perdida de carga sea la misma, en resumen si la bomba es capaz de vencer la carga del recorrido mas desfavorable, vencera cualquier otro recorrido.

Esto no quita que debas calcular todo el circuito para determinar el diametro de la tuberia, aunque no intervenga en el calculo de la bomba. Si por lo de la altura te refieres a la geometrica (peso del agua sobre la bomba), solo se debe considerar en circuitos abiertos, como pozos, grupos de presion de agua sanitaria o torres de refrigeracion, en circuitos cerrados no interviene.

Saludos