Predeterminado Re: Dudas Solar Térmica ACS y calefacción

En primer lugar, comentarte que en ningún caso vas a conseguir una cobertura del 100% de calefacción, ni tan siquiera próxima al 50%, de manera que tendrás que optar por un sistema de energía convencional para apoyar la calefacción, con lo que tendrás que instalar una caldera o una bomba de calor.

Si no tienes piscina tendrás que disipar el excedente (mediante aerotermos o disipadores estáticos), o bien proceder al tapado parcial de captadores en verano, o vaciar parcialmente el campo de colectores.

El hecho de tener un pozo no te garantiza que sea un foco suficientemente apto para la bomba de calor. Habría que estudiarlo, hechos estos comentarios me parece que tienes algo liados los flujos energéticos, vamos a ver si lo aclaramos.

En el Morrazo, con colector solar de placa plana es suficiente para ACS, de hecho para una unifamiliar con uno o dos paneles tendrás coberturas del 50 - 70% anual y no tendrás que preocuparte de sobrecalentamientos en verano. Incluso puedes estudiar la opción de un termosifón.

La calefacción solar en Galicia, puede requerir un análisis muy profundo, dado que aquí en invierno no hay demasiadas horas de sol, y al llover se enfrían los paneles, si te interesa busca el auxilio de un ingeniero independiente. En ningún caso evitarás el sistema convencional, solo ahorraras energía.

Con respecto a la bomba de calor, si es de compresión mecánica (lo habitual):

En verano produce frío para enfriar la vivienda, y disipa el exceso de calor en el pozo, el calor disipado también se puede usar para apoyar el ACS, siempre que el nivel de temperatura exigido no sea demasiado. En esta época los paneles solo contribuyen al ACS.

En invierno produce calor en el interior de la vivienda y para ACS, y disipa el frío en el pozo, los paneles contribuyen al ACS y podría contribuir al suelo radiante si hay número suficiente.

En el caso de que instalases una bomba de calor de absorción (otra tecnología), en lugar de un compresor eléctrico la máquina es accionada en su mayoría por calor, por tanto en el verano necesitarías paneles para apoyar la generación de calor, y sino te llegan, una caldera (si, para el verano).

Así es la cosa, recuerda:

- No puedes alcanzar 100% anual en ningún caso.
- No puedes prescindir de energía convencional.
- Es posible que el pozo con el que cuentas no tenga agua / temperatura suficiente.

Te aconsejo que te asesores con algún buen profesional, hay buenos miembros del foro que son de Vigo y otras zonas de galicia, si quieres datos de contacto, mándame un privado.