Re: Que % de CDT utilizais tanto en CA como en CC
CarlosIndicorp:
Hombre, al ubicar los inversores intento que estén lo más cercanos a la acometida. Y un dato, ¿no te has dado cuenta que las limitaciones del lado AC suelen venir determinadas por la corriente? En ese caso, pese a aumentar la sección para que la cdt sea menor, no vas a mejorar la eficiencia apenas más de un 0.1%.
Para mí, el cálculo incicial lo hago pensando en el lado DC y en reducir costes al mínimo siempre que no perjudiquen a la producción. Y aumentar costes lo razonable para ganar un 0.5%-1% de producción anual. Lo tengo bien clarito: el cliente siempre ha de ganar más pagando lo menos posible.
Además, echando números lo que me suele suceder es que el cliente no nota el incremento de coste y sí nota el "aumento" de producción. No veas los ojos de águila que tienen para distinguir entre 31000€ y 31250€ brutos anuales...
En resumen, antes que preocuparte por cumplir la cdt del 1.5% del lado AC del inversor suele ocurrir que te tropieces con la limitación de corriente.
Última edición por dramos; 28-08-2008 a las 12:25:50 |