Predeterminado Re: Que % de CDT utilizais tanto en CA como en CC

Hola Dramos,

Gracias por la respuesta, pero entonces entiendo que no hay ninguna limitación tecnica a la hora de hacer el dimensionado por caida de tension?

Es decir, que no vamos a diseñar nada que tenga una cdt mayor del 2% o 3% ni en continua ni en alterna, pero el problema es que me encontre con un proyecto a medias para acabar y el dimensionado en alterna le salia una caida de tension del 1,5% con cable de 35 y 80 metros de longuitud y no tengo ganas que industria o nadie diga que eso no esta bien.

Yo soy partidario de tener caidas de tension mínimas, aunque las que tu haces son muy bajas no? un 0,5% desde el inversor hasta el equipo de medida?

Eso si las perdidas seran muy pequeñas en tus instalaciones en ese aspecto.

Un saludo.