Predeterminado Re: Simultaneidad y caudales de diseño

Gracias por tu respuesta, Xavi, en serio, no veas qué tranquilo me quedo, jeje.

Lo de la termostática antes de la caldera es por el hecho de que quiero protegerla de posibles temperaturas muy altas a la salida del acumulador, y, de esta forma, tener la posibilidad de mezclar con AF. El objetivo, como puedes suponer, es intentar estar en los 50-55 º a la salida de la caldera, si no llego, ella hará el resto, si me paso, mezclo con AF y paso de largo hasta el consumo.

Lo que me suponía, las pérdidas hay que tenerlas en cuenta, era lo lógico. Muchas veces aprovechas trabajos de otros para poder tener un punto de partida propio, ya sabes, y no he visto en ninguna simple memoria hacer mención siquiera a esas pérdidas, como te lo cuento. Me surge una pregunta, para el primario ¿cómo las calculas? ¿por el método de pérdida a través de una tubería como en recirculación? ¿y para el acumulador?

Última duda estúpida, en mi esquemilla, mi tramo de recirculación (¿o sería más bien retorno?) sería el DE, si no estoy equivocado...