Ver Mensaje Individual
  #2 (permalink)  
Antiguo 27-08-2008
brunomiranda brunomiranda está desconectado
Moderador
 
Fecha de Ingreso: ago 2006
Ubicación: Vigo y Santiago
Mensajes: 1.858
brunomiranda se está empezando a ganar el aprecio del foro
Predeterminado Re: calculo diámetro válvula de seguridad

La manera más sencilla es dividir la potencia térmica estimada del campo de colectores entre el calor latente de vaporización del agua, esto nos permitiria obtener los kg/h de vapor formado, que junto con la presión y la temperatura (p.e. de estancamiento), te permitirán darle datos estimados al fabricante.

Ejemplo rápido:

120 m2 x 800 w/m2 x 0,50 (Rendimiento) = 48000 w = 41280 kcal/h

m = 41280 kcal/h / 565 kcal/kg = 73 kg/h de vapor máximo (comprobar el calor latente de vaporización pues cambia con la temperatura y la presión).

Si quieres un método más científico, busca en el el Libro de Comentarios al Rite (Antiguo) o en el código ASME.

Saludos.
__________________
Bruno
http://ingenierosindustriales.com Blog de Ingenieria Industrial
Responder Citando