Ver Mensaje Individual
  #2 (permalink)  
Antiguo 27-08-2008
Mark Mark está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: dic 2006
Ubicación: Madrid
Mensajes: 273
Mark va por buen camino
Predeterminado Re: Conexion neutro inversor

Hola Vicentillo,

A riesgo de meter la pata, creo que estas confundiendo el neutro con la tierra; un inversor trifásico puede tener 3 o 4 salidas + la tierra (que debe formar un circuito con la tierra de la estructura, el edificio y la red.

Respecto a las salidas, si tienes 4, lo que tienes son 3 fases y neutro más la tierra (fases a 270 aprox); si tienes 3 salidas, tienes 3 fases más la tierra y no hay salida de neutro desde el inversor (fases a 400).

En resumen el neutro del inversor debe ir al neutro de contador/CGP/embarrado/acometida/trafo zonal.

La tierra debe ir a la toma de tierra. El neutro tambien transporta energía, ya que se carga con el diferencial de fases.

No se si me he explicado bien (no muy técnico, pero creo que es correcto).

Saludos Cordiales
Responder Citando