Ver Mensaje Individual
  #13 (permalink)  
Antiguo 27-08-2008
brunomiranda brunomiranda está desconectado
Moderador
 
Fecha de Ingreso: ago 2006
Ubicación: Vigo y Santiago
Mensajes: 1.858
brunomiranda se está empezando a ganar el aprecio del foro
Predeterminado Re: Solar Térmica con Apoyo a Calefacción Vestuarios

Si partes de 500 litros de agua a 60ºC, tardarías 8,33 minutos en gastar toda el agua caliente, siempre y cuando la caldera no estuviese funcionando. Ocurre que durante esos 8,33 la caldera habrá aportado al tanque cierta cantidad de calor, que será:

35 kw x 0,8 (Eficiencia del intercambiador) x 860 kcal/h x (1 hora/60 minutos) x 8,33 min = 3343 kcal/h.

Tendríamos la capacidad de elevar los nuevos 500 litros una temperatura:

DT = (3343 kcal / (1 kcal/l·ºC x 500 litros) = 6ºC

De manera que la cuenta de xavimarin me parece un poco escasa.

Suponiendo entre 25 y 50 litros de agua por uso de ducha, 8 jugadores por equipo y 2 arbitros nos salen en el mejor de los casos unas 18 duchas a repartir en 40 minutos. Las opciones que tenemos son acumular más y tener una caldera más pequeña, o acumular menos y tener una caldera más grande.

Creo que la caldera de Raribe esta mega-sobredimensionada y que con 800-1000 litros y unos 60 kw se podría cubrir la demanda, la de xavimarin para 10 duchas simultaneas de verdad, con todos los respetos, me parece un poco corta.

Saludos.
__________________
Bruno
http://ingenierosindustriales.com Blog de Ingenieria Industrial
Responder Citando