Ver Mensaje Individual
  #11 (permalink)  
Antiguo 26-08-2008
RARIBE RARIBE está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: jun 2007
Mensajes: 13
RARIBE acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Re: Solar Térmica con Apoyo a Calefacción Vestuarios

Haber si puedo explicar como llego a esos valores:

Vestuarios de aprox 100m2 - mediante estudio de cargas térmicas llego a unas necesidades de 12 Kw para calefacción (120 W/m2)

Tengo 10 duchas x 0,1 l/s = 3600 l/h
Estimo que este consumo instantáneo durará aproximadamente 1/2 hora luego tendremos un Volumen de Agua Caliente de 1800 litros.

2340x1 kcal/litro ºC x (Incremento de T) en este caso tomo 52º = 93600 kcal.

Esto es el consumo digamos que instantáneo, despues del cual las duchas dejan de tener actividad hasta el próximo partido o clase, (tomamos un periodo de 1 hora) y tenemos que la potencia necesaria es de 93600 kcal/hora - 109 Kw, tomo 120 Kw, para satisfacer tambien posibles puntas de duchas y lavabos.
Responder Citando