Re: Solar Térmica con Apoyo a Calefacción Vestuarios
Haber si puedo explicar como llego a esos valores:
Vestuarios de aprox 100m2 - mediante estudio de cargas térmicas llego a unas necesidades de 12 Kw para calefacción (120 W/m2)
Tengo 10 duchas x 0,1 l/s = 3600 l/h
Estimo que este consumo instantáneo durará aproximadamente 1/2 hora luego tendremos un Volumen de Agua Caliente de 1800 litros.
2340x1 kcal/litro ºC x (Incremento de T) en este caso tomo 52º = 93600 kcal.
Esto es el consumo digamos que instantáneo, despues del cual las duchas dejan de tener actividad hasta el próximo partido o clase, (tomamos un periodo de 1 hora) y tenemos que la potencia necesaria es de 93600 kcal/hora - 109 Kw, tomo 120 Kw, para satisfacer tambien posibles puntas de duchas y lavabos.
|