Re: Problemilla en una instalación de ACS
Si al decir bombas del sistema de acumulación, te refieres al secundario del intercambiador, el caudal será el mismo (o parecido) al del primario, digo parecido porque en el primario tendrás fluido solar con propiedades ligeramente distintas a las del agua con lo que habrá una pequeña variación de caudal (del orden del 5-15% más por el primario).
Respecto al retorno, mirate el CTE-HS 4 donde te marca unos mínimos, teóricamente deberás calcularlo para que compense las pérdidas térmicas de la tubería para un salto térmico pequeño (p.e. 3ºC). Si estimas las pérdidas térmicas de la tubería de retorno en Q kcal/h tendras:
Caudal retorno (l/h) = Q / (Ce·DT) = Q / [ 1 kcal/(litro·ºC) · 3ºC ] = Q / 3, saludos.
|