Predeterminado Re: INTERCAMBIADOR DE PLACAS

En primer lugar, muchas gracias por tu respuesta.
Datos:
- Caudal del primario: 37,5 litros/minuto (según especificaciones del fabricante de acuerdo al número de colectores) a través de un caudalímetro.
- Calor específico: El fluido (agua de red) llega al intercambiador a unos 65º.
- Cambio de temperatura del fluido: Retorna a unos 25º, por lo que el cambio está en torno a 40º.

- Caudal del secundario: Este punto aún no lo tengo corregido, tengo que poner aquí otro caudalímetro para que me pase también a esos 37,5 l/min.
- Calor específico: el agua de la piscina está actualmente a unos 20º-21º.
- Cambio de temperatura: Sale apenas 2º por encima de los de entrada.

Si el dato del caudal del secundario ya estuviera corregido y aplicando esa fórmula, cómo sabría si está funcionando correctamente?
Muchas gracias y un saludo