Ver Mensaje Individual
  #2 (permalink)  
Antiguo 21-08-2008
brunomiranda brunomiranda está desconectado
Moderador
 
Fecha de Ingreso: ago 2006
Ubicación: Vigo y Santiago
Mensajes: 1.858
brunomiranda se está empezando a ganar el aprecio del foro
Predeterminado Re: INTERCAMBIADOR DE PLACAS

Te ruego encarecidamente que no emplees mayusculas para escribir todo el mensaje, dado que dificultan la comprensión.

Con respecto a lo que preguntas, la potencia térmica ganada o cedida por un fluido se puede estimar como:

Q = m x Ce x DT

Donde:

Q: potencia (kcal/h)
m: Caudal de fluido (kg/h)
Ce: Calor específico (kcal/kg·ºC)
DT: Cambio de temperatura del fluido (ºC)

Por tanto para saber si el funcionamiento es correcto deberás conoces estos valores en primer lugar para el primario (fluido solar) y en el secundario (piscina). Es posible que el caudal por el secundario sea excesivo, y por ese motivo el agua gane poca temperatura. También es posible que el caudal de fluido solar sea pequeño. Aporta más datos, por favor.

Saludos.
__________________
Bruno
http://ingenierosindustriales.com Blog de Ingenieria Industrial
Responder Citando