Ver Mensaje Individual
  #6 (permalink)  
Antiguo 20-08-2008
Caradeajco Caradeajco está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: nov 2006
Mensajes: 65
Caradeajco acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Re: cines, demanda y climatización

Como bien dice Bruno lo que han calculado es la carga térmica más desfavorable, tanto en verano como en invierno. Deben especificarte si esta es la carga térmica máxima (o potencia térmica máxima, que es la suma de las cargas máximas de cada una de las salas) o la máxima simultánea. La central de producción (sobre todo en frío, en calor no suele hacerse) se debe elegir según la carga máxima simultánea, mientras que los equipos terminales se selecciona teniendo en cuenta la carga máxima de cada sala.
Saludos
Responder Citando