Predeterminado Re: Bomba y regulacion y control del apoyo convencional.

El cálculo es análogo al del sistema de AFCH, calcular que la presión disponible en la acometida es suficiente para vencer la pérdida de carga, la altura geométrica (dado que es un circuito abierto), y la presión que debes garantizar en los grifos.

P acometida = P. carga + Hg + P grifo.

Saludos.